规范要求:
钢筋机械连接是按照验收批进行的
同一施工条件下,同等级同型式同规格500作为一个验收批,不足500也可作为一个验收批
以上规范的理解就是,“与检验批有染、与层数无关”
进场钢筋,接头要做检测,同一个批次钢筋可以代表不大于500个接头,与层数无关,
如直径16的HRB400E检测,可以代表同批次整个楼的机械接头(500内,但还要看组批情况)
简单说,可以,早送晚送都一样,不过还是早送比较好,因为钢筋是隐蔽工程,不是接头这一项。
追问验收批是不是检验批
追答忘记改了,就是验收批
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/14ce36d3d539b6003bda6230eb50352ac65cb724?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
追问是不是要每栋楼每层的每种规格的钢筋,不足500个都要送一组
可不可以一栋楼的2层累计够500个后再送
本回答被网友采纳