钢筋套筒机械连接取样房建中,一层不够500个接头可不可以2层或者3层累计够500个再送

如题所述

第1个回答  2014-05-05
可以.但加工接头时间是7天.500个.7天不足500个也要算一批追问

不在一个单位工程可以叠加吗

追答

不在一个单位工程不可以

第2个回答  2014-05-05
规范要求:
钢筋机械连接是按照验收批进行的
同一施工条件下,同等级同型式同规格500作为一个验收批,不足500也可作为一个验收批

以上规范的理解就是,“与检验批有染、与层数无关”
进场钢筋,接头要做检测,同一个批次钢筋可以代表不大于500个接头,与层数无关,
如直径16的HRB400E检测,可以代表同批次整个楼的机械接头(500内,但还要看组批情况)

简单说,可以,早送晚送都一样,不过还是早送比较好,因为钢筋是隐蔽工程,不是接头这一项。追问

验收批是不是检验批

追答

忘记改了,就是验收批

追问

是不是要每栋楼每层的每种规格的钢筋,不足500个都要送一组

可不可以一栋楼的2层累计够500个后再送

本回答被网友采纳