55问答网
所有问题
无功补偿柜,如果补偿200KVAR,如何计算电流?给出计算公式?如何选择断路器,接触器和热继?
0.4KV的,请问,无功补偿分几路是什么意思?200KVAR要分几路?
举报该问题
推荐答案 2012-03-11
无功补偿柜,补偿200KVAR,补偿电流:I=200/(1.732*0.4)=288.7A
总断路器选用:450-630A
接触器和热继器根据每路容量而定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGFe8RRLe.html
其他回答
第1个回答 2012-10-24
考虑到实际情况,200kVAR是不可能一路投切的。 200kVAR看你单路要多大容量的。50kVAR,25kVAR.
第2个回答 2012-03-10
母线多高电压?10kV 还是0.4kV ?
第3个回答 2012-03-09
还没学到这里来~~~
相似回答
200KVA
的变压器需要多大的
无功补偿柜?
答:
1、对于
200KVA
的配电变压器,补偿量约为40
Kvar
~80Kvar。一般来说,配电变压器的
无功补偿
容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2、
kvar
(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=...
无功补偿电流
答:
1500
kVAr
额定
电流
=1500kVAr/11kV/√3=78.7A 高压电容器组出于安全的考虑,一般采用Y形接线,所以10kV系统中多采用11/√3kV电容器。因此单台电容器的电流=334kVAr/(11/√3)=334×1.732/11=52.5A 由于电容器组投入时有较大倍数的涌流,一般为额定电流的5~20倍,具体要看串联电抗器的数值和投...
200kva
的变压器用多大的总开关
,电流
是多少, 该用多大的电容,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV
,200kvA
的变压器低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5
KVar
(选用电容容量1230.5K...
三相
无功补偿
应用多大的电容,要用多少个,应该怎么
计算?
答:
没有给出具体数据
,如何计算?
若以
200Kva
变压器,平圴视在功率因数0.75、
无功补偿
将功率因数提高到0.95为例。200Kva变压器满载功率:P=200×0.75=150(KW)功率因数0.75时的无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-150×150)=132(
Kvar
)将功率因数提高到0.95时的视在功率:S2=...
做
无功补偿
时
,如何计算
需要的电容容ŀ
答:
假设单相系统
补偿
容量为
200Kvar ,
电压为220V,频率 f= 50HZ,则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314 C = 200*1000 / 220*220*314 = 0.01316 F 假设三相系统补偿容量为200Kvar ,线电压为380V,频率 f= 50HZ,三只电容器D连接 则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314 则每只电容 C ...
大家正在搜
无功补偿电容电流计算
有功补偿和无功补偿柜
无功补偿的电流计算
无功补偿电流与总电流关系
无功补偿电压计算
无功补偿后电流增加
无功补偿电流相差
无功补偿采样电流
变压器无功补偿怎么算
相关问题
低压配电系统中如何选择电容补偿柜,如补偿容量为784Kvar...
无功补偿电流的怎么计算?
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关...
补偿电流怎么计算
如何计算无功补偿配电柜中电容的的容量、电流?
关于无功补偿补偿电流问题