三相无功补偿应用多大的电容,要用多少个,应该怎么计算?

如题所述

  功率因数从0.8提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.421KVAr,需总电容补偿量:
100×0.421≈42(KVAr)
  1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:
S×COSφ =Q
2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3
3、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?
1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4、“多大负荷需要多大电容” :
1)你可以先算出三相的无功功率Q;
2)在算出1相的无功功率Q/3;
3)在算出1相的电容C;
4)然后三角形连接!
5、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar
6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-21
用功率三角形计算,根据现有设备的功率因数计算。
如果是家庭用户没必要自行安装补偿装置(VQC),工厂大用电客户,供电公司营销部会帮你做供电补偿方案。
无功补偿减少线损,提供供电末端质量,不补偿损失的是供电企业,请咨询当地供电营业厅!
第2个回答  2013-09-22
没有给出具体数据,如何计算?
若以200Kva变压器,平圴视在功率因数0.75、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。
200Kva变压器满载功率:
P=200×0.75=150(KW)
功率因数0.75时的无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-150×150)=132(Kvar)
将功率因数提高到0.95时的视在功率:
S2=150/0.95≈158(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(158×158-150×150)≈50(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=132-50=82(Kvar)
若按每个12Kvar补偿电容为例,要用8个。追问

若没有变压器,只有负载总功率可否按上式计算?若用户电压过低,在不安装变压器的情况下,安装无功补偿能否提升电压?

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-09-21
厂家都计算好了配的不用操心。这个问题不是专家答不出来的。操作员不需要去计算
相似回答