无功补偿SVC和SVG的详细区别

如题所述

SVC是Static Var Compensator的缩写,应译为“静止无功补偿装置”,这是因为构成这种装置的主要元件(电容器、电抗器、晶闸管阀等)是“静止”的(相对于调相机之类的旋转设备而言),但其功能是动态无功功率补偿。
SVG(又称ASVG或STATCOM)是Static Var Generator的缩写,叫做静止无功发生器。也是做无功补偿的,比SVC更加先进。其基本原理是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流(感性或容性),实现动态无功补偿的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-14
SVC工作原理
TCR+FC型SVC全称如下:

SVC的调节器自动跟踪负荷(具有严重冲击无功功率)的工作状态,发出与冲击负荷相关的TCR晶闸阀的触发脉冲。
通过光电转换及高压光缆的传递,使触发脉冲触发各晶闸管。
不同的触发角,改变了TCR主抗器的电流量,从而改变了TCR回路的感性无功率量。
通过TCR回路的感性无功功率的跟随作用,使用户流入电网的无功功率趋于零(或一定值)见图1、2、3。
由于晶闸管阀及电子设备的动态响应很快,即实现了动态补偿的功能。
依靠FC回路的作用,滤除谐波电流,见图4。
通过调节器的检测,运算和调节作用使SVC平衡负荷的不对称有功负荷,抑制电网的负序分量。

图1:TCR+FC型SVC主回路接线图

图2:TCR电流及触发角关系图 a.TCR等效回路 b.TCR电流及触发器

图3:动态无功补偿原理

图4:FC兼滤波器与电网等效筒图及工作原理

图5:无功补偿和有功平衡原理
A-a 1.2相有功过多引起的电压三角形变动(虚线三角形)
B-b 1.2相有功过多引起的电压三角形变动(虚线三角形)

SVG静止无功发生器上网查一下思源电气
相似回答