科隆电磁流量计OPTIFLUX2100W的传感器通过了大电流,请专家帮忙分析是否故障判定?

有2台科隆的电磁流量计,型号是OPTIFLUX2100W,DN800,IP68,转换器型号IFC100,转换器和传感器之间的电缆已连接。打开转换器接线盒后,发现接线端子有熔化迹象,电路板上两排端子的S端子之间的线路明显烧糊。经对现场情况进行分析,初步判定是电焊工利用钢制管道做焊机地线,焊接电流(约130A)通过传感器,电流经电缆到转换器后对地放电,烧坏电路板。经对转换器通电测试,一台能够归零,一台不能归零。
请哪位专家帮忙分析下:根据上述情况说明,大电流通过电磁流量计的传感器后,会否会对传感器造成损坏?在施工现场如何判定传感器是否损坏?如果传感器已经损坏,能否修复?
谢谢!

1,转换器肯定是坏了
2,传感器上面起作用的无非就是一个励磁线圈,两个测量电极,你直接测量一下励磁线圈的电阻值是否正常,再测一下励磁线圈的绝缘是否正常。如果都正常,那传感器应该有用。