科隆电磁流量计故障
科隆电磁流量计
显示为零
答:
题主是否想询问“科隆电磁流量计显示为零是什么原因”?
管道中没有液体,传感器损坏
。1、管道中没有液体:管道中没有液体,电磁流量计将无法检测到流量,因此显示为零。2、传感器损坏:传感器是电磁流量计的关键部件,传感器损坏,电磁流量计将无法正常工作,会显示为零。
科隆电磁流量计
供电失败报警
答:
科隆电磁流量计供电失败报警是电源故障
。根据查询德国科隆电器官网显示,科隆电磁流量计供电失败报警是指科隆流量计传感器的电源出现异常无法正常工作,导致设备无法测量流量并发出故障报警,更换电源可解决供电失败报警故障。
科隆
IFC100
电磁流量计
流量有时候波动大,但有时候又稳定,不知道是什么...
答:
1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡
。2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。3、液体中含有气体或气泡。4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。5、
电磁流量计电极被污染,或液体与电极不匹配
。答案仅供参考,满意请采纳 ...
科隆电磁流量计
有流量但没显示是什么原因?
答:
电磁流量计
有流量没有显示,检查一下电源是否接通,电磁流量计是否安装反向等。
科隆电磁流量计
,本来一直使用的好好的换了种介质工作一会,流量就无法显 ...
答:
1检查介质是否导电
注:不导电或导电性太差,那就无法显示正常测量了 如果显示,请看2 2检查电极 导电性正常这时候出现问题最大就在电极上面了 用万用表空管测量你电极的绝缘性 这时候有两种情况,1电极和电磁流量计外壳绝缘性很差(电阻很小)说明电极表面附着了一层强导电电解质附着层,可用清水...
科隆电磁流量计
和S7200PLC做Modbus通讯时,通讯不上啊
答:
回答:应该是设置或者协议的问题。慢慢调试,找厂家帮忙。
我们公司的IFC300
科隆电磁流量计
安装上后显示数据一直在波动,报警指 ...
答:
1、外部有干扰,做好屏蔽和接地 2、介质内部有气泡 3、电极或衬里有损坏 4、电极上有覆盖物 你可以按这几条检查下
科隆电磁流量计
OPTIFLUX2100W的传感器通过了大电流,请专家帮忙分析是否...
答:
1,转换器肯定是坏了 2,传感器上面起作用的无非就是一个励磁线圈,两个测量电极,你直接测量一下励磁线圈的电阻值是否正常,再测一下励磁线圈的绝缘是否正常。如果都正常,那传感器应该有用。
科隆流量计
显示empty pipe是什么意思
答:
empty pipe表示管道不满,
电磁流量计
要求满管测量。管道充满液体后报警会自动消失。如果不行要更改安装位置,保证满管。
科隆电磁流量计
和S7200PLC做Modbus通讯时,通讯不上啊
答:
有没有CRC效验?有的话你要加上才能反映的!还有你要看看它的通信协议,,,