55问答网
所有问题
工作压力1MPA镀锌管怎么选择管的大小、壁厚?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-23
这个管径大小是根据需要的流量确定的,管道壁厚需要根据需要的压力等级确定的,一般镀锌钢管满足3.0壁厚的以上都能满足16kg压力的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eG8cL4Fc884QccIR4Q.html
其他回答
第1个回答 2017-04-21
我知道不锈钢壁厚为2.77的公称压力为Sch10s,你说的有缝镀锌管我手头上没有对照表。不过应该会比不锈钢差一些。
本回答被网友采纳
相似回答
暖通
1MPa压力镀锌管
需用壁原是多少?
答:
暖通
1MPa压力镀锌管
需用壁厚与管道直径有关系,不同的管道直径,按照标准规范有不同
的壁厚
。
消防管道规格
答:
1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,
管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm
;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。2、当DN>150,应采用流体输送无缝钢管(GB...
DN100的
镀锌钢管压力
为1.9
mpa壁厚
要达到多少才合格?
答:
镀锌钢管的壁厚需要达到5毫米才符合标准
,前提是该管道的直径为100毫米(DN100),且设计工作压力为1.9兆帕(MPa)。在计算壁厚时,必须考虑负偏差,其值为壁厚的12.5%,同时还需要加上腐蚀余量3.0毫米。焊缝系数设定为0.8,这是根据国家标准GB/T 20701.3-2020中的公式1进行计算的。
镀锌钢管的
规格尺寸都是
怎么样
的啊?
答:
1、镀锌管外径规格:焊管(6 米定尺) ;镀锌管(6米定尺)
。2、公称内径 :21.3mm。3、镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体,故其耐腐蚀能力强。
消防设备中的有缝
钢管
包括哪些?
答:
壁厚
及其允许偏差和理论重量见表3-10.
镀锌
焊接钢管和焊接钢管按其壁厚分为普通钢管和加
厚钢管,
它们的试验压力和最大
工作压力
(温度小于等于2000C)见表3-11,凡是工作压力等于或小于
1 M Pa的
消防给水系统,可选用普通钢管;当系统工作压力大于
1 MPa
时,应选用加厚钢管或无缝钢管。
大家正在搜
加厚镀锌钢管壁厚
国标镀锌钢管的壁厚
国标25镀锌管管壁厚
镀锌管壁厚规格表大全
dn100镀锌钢管国标壁厚
4分镀锌管壁厚
20镀锌钢管壁厚标准
镀锌钢管壁厚规范
镀锌方管壁厚
相关问题
要求压力为1.0MPA的热镀锌钢管对其壁厚有什么规定
自动喷水灭火系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表出自哪里
高层建筑给水管道采用内衬塑外镀锌钢塑复合管,最大工作压力1....
镀锌钢管国家标准壁厚是多少
消火栓管道公称压力2.0mpa,使用热镀锌钢管不同管径壁厚要...
消防管道的壁厚如何确定
镀锌管尺寸
DN15镀锌钢管壁厚1.9能打多大的压?我说的是内径。