55问答网
所有问题
自动喷水灭火系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表出自哪里
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-09
一般情况根据管道中水的压力而定。公称压力PN≤1.0MPa,消防管道采用低压流体输送用热镀锌钢管,管壁厚度如下:
DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚
S=4.5mm。GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150,DN50以上采用沟槽连接,DN50以下采用丝接连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8Q8GGQcG4ceI4ce8c.html
相似回答
消防管道的
壁厚
如何确定
答:
《
自动喷水灭火系统
设计规范》GB 50084—2001(2005年版)8 管 道 8.0.1 配水管道的
工作压力
不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。8.0.2 配水管道应采用内外壁热
镀锌钢管
或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口...
消防喷头用什么管?
答:
根据《
自动喷水灭火系统
施工及验收规范》要求:消防管道的规格用公称直径DN表示,而不是DH。1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,
管壁厚
度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T...
消防
镀锌管
国标
厚度规格表
答:
DN150钢管的壁厚为4.50毫米,适合对厚度有中等需求的场合。DN100和DN80的
钢管壁厚
均为4.00毫米,对于一般性的输送系统,这样的厚度已经足够。对于DN65和DN50的管道,壁厚分别为3.75毫米和3.50毫米,同样考虑了性能和成本的平衡。DN40和DN32的管道壁厚为3.50毫米和3.25毫米,这些较小规格的管材可能...
消防
镀锌钢管壁厚
规范
答:
镀锌管
国标
壁厚
项目名称 国标壁厚mm 1、DN200
镀锌钢管
5.75 2、DN150镀锌钢管 4.50 3、DN100镀锌钢管 4.00 4、DN80镀锌钢管 4.00 5、DN65镀锌钢管 3.75 6、DN50镀锌钢管 3.50 7、DN40镀锌钢管 3.50 8、DN32镀锌钢管 3.25 9、DN25镀锌钢管 3.25 ...
镀锌钢管
国标
壁厚
标准表
答:
此外,
镀锌钢管
的国标
壁厚
也会受到管道的
工作压力
、使用环境等因素的影响。在高压力或腐蚀性环境下使用的镀锌钢管,其国标壁厚会相应增加,以确保管道的安全性和稳定性。了解镀锌钢管国标壁厚标准表对于选购和使用镀锌钢管具有重要意义。通过查阅标准表,可以选择符合要求的壁厚等级,确保管道系统的安全和稳定...
大家正在搜
加厚镀锌钢管壁厚DN200
国标镀锌钢管壁厚标准表
国标镀锌钢管的壁厚
100镀锌钢管国标壁厚
镀锌钢管国标壁厚偏差
镀锌钢管壁厚允许偏差标准
消防镀锌钢管壁厚规范
热镀锌钢管国标壁厚标准
国标镀锌管壁厚规格表
相关问题
热镀锌钢管的国标厚度
焊接钢管壁厚对照表
工作压力1MPA镀锌管怎么选择管的大小、壁厚?
消防镀锌钢管壁厚规范
焊接钢管壁厚误差标准
高层建筑给水管道采用内衬塑外镀锌钢塑复合管,最大工作压力1....