浇筑混凝土构件,在任何情况下都要做标准养护试块
需要知道某一时间下,钢筋混凝土的实际强度时,需要做同条件养护试块,如张拉,拆支架,冬季施工等等情况。
扩展资料:
一、“同条件养护试块”在养护期应放置:
根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 附录C.0.1第四条要求:
同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
二、“同条件养护试块”的等效养护龄期:
1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d;
2、施工单位应指定专人负责,建立“温度·天”累计台账(工程所在地的建设行政主管部门一般设计有专门的表格,可供使用)。累计到600℃·d左右时,应及时送试验机构检测。
三、结构“同条件养护试块”抗压强度值:
根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.2及D.0.3条要求:
同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定确定后,除以0.88后使用。
当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定时,混凝土强度应判定合格。
参考资料来源:同条件试块_百度百科
按照要求,试块标准养护和同条件养护都必须做。在确定砼、砂浆等的配比试验的时候,要做标准养护,这样才能确定施工配合比能不能达到要求。
当施工配合比在实验室通过了,在施工过程中,做同条件养护试块了,要跟实体同条件一起养护,用来标定现场拌制的砼是不是有问题,同时标准养护的试块也得做,施工期间,这两种养护试块都要同时做。
结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。
结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合本规范附录C的规定;结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验应符合本规范附录D的规定。
混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。
立方试块一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。
扩展资料:
采用插入式振动棒成型时,应将混凝土一次装满试模,振动棒在试模中心插入,插入深度以达到离底模 3~5cm 为宜,插振捣至表面泛出水泥浆时,将振动棒徐徐向上拔起,并向试模中补充部分混凝土,拔出振动棒后,用抹刀抹平。
试件成型完毕,在混凝土初凝后进行抹面,沿试模口表面抹平压光,用塑料布或湿布覆盖,在 20±5℃的室内静置 1d 后,用墨汁标上制作日期和编号。
拆模后的试件应根据需用要求(标准养护或随结构同条件养护)送到试验室或放在工地的指定场所养护,留作抗压试验用。
混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不当,造成水泥砂浆少,石子多。混凝土搅拌时间不够,未搅拌均匀,和易性差, 振捣不密实。下料不当或下料过高, 未设串筒使石子集中,造成石子、水泥砂浆离析。混凝土没有分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。试模缝隙不严密, 使水泥浆流失。
参考资料来源:百度百科--立方试块
参考资料来源:百度百科--普通混凝土
本回答被网友采纳