关于电表跳闸的问题,帮我看看是否是人为(高手进一下)

我家在11楼,电表在4楼。

我家电表下的保险开关(或叫漏电开关)最近老跳闸!!!
最奇怪的是昨日我把房间内的全部保险开关(或叫漏电开关)全部打下来了,才去上班。。。结果下班回来电表下的保险开关(或叫漏电开关)还是跳闸了。
理论上已经不存在一丝电流了(我房子是40平的小户型,可以肯定房间内所有的保险开关都打下来了没有遗漏),为什么还会跳闸呢?是否是人为的?
物业直接敲诈1千元。。。说把整个线路都换完才行

这个很好判断:能出现上述原因的只有两个可能。一是电表处空开的自身故障问题(可先换掉试试),二是电表处空开下至你家室内空开上这一段的电线故障(这个比较麻烦,需要换线才行)。
教你一个简单的办法:首先把空开换了要比原来的大一到两级(因为你家里面有空开,主空开大点没关系,最好是40A或者是63A的、不要带漏电的,家里肯定有漏电)派个人在电表处看着,打电话通知家里的人把所有用电设备逐步全部打开(空调、热水器、电磁炉、电饭锅等、总电流控制在40A以内)。半小时内要是家里空开不跳而电表处跳闸、线路就肯定有问题,要是都不跳闸就是电表处空开的问题或者是人为问题-----------希望对你有所帮助--------
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-10
亲,你还是很聪明的,也就是你把你用户的所有电源断掉以后还是跳闸就排除了你家里漏电或者短路,只能是连接你家电表和进户的电线有问题,或者就是偷电
第2个回答  2013-06-10
先确认漏电是否动作(漏电指示按钮是否弹起),如果是,线路漏电的可能性比较大
如果不是人为的可能性较大
但是一般进户的开关不会装漏电断路器呀,为啥你的用漏电呢?。。。。
你确认是漏电开关吗?
如果你懂的,可以将两端的线路打开,用摇表测一下绝缘便知分晓
第3个回答  2013-06-10
你的这种情况漏电开关坏的可能性最大,有的开关就算下面没有接线,它自己也会不知道什么时候跳下来,你的漏电开关跳下来时那个复位按钮出来没,如果没出来就是漏电坏了,如果出来就是你的房间漏电,你关你房间的开关只是把火线断开了,零线还是通着的,零线漏电你的漏电开关也跳,下次你把你房间的插座都拔了在试试,一般饮水机和电热水器漏电的可能性较大
第4个回答  2013-06-11
最简单的办法就是不用漏电保护器,一般这个东西容易坏
第5个回答  2013-06-10
不能确定。4楼到11楼之间的线路漏电也可能啊。