三菱PLC FX系列 求 一个动作延时3秒后开动下一个动作,跪求。怎样让一个动作重复N次后下一个动作开始。图

如题所述

x10为开始按钮

x1和X2是第一个动作的前后行程开关 输出为y0。x2 x4 x6 x15原点位置

x3和x4是第二个动作的前后行程开关 输出为y1。

x5和x6是第三个动作的前后行程开关 输出为y2。

x7和x15是第四个动作的前后行程开关 输出为y3。

动作要求是;启动按钮接通后y0动作。x1开关接通后y1动作并延时3秒。y1动作后x3接通。x3接通后,y2动作延时3秒。这时y1返回。y2上的x5接通y3动作。y3延时5秒后自己返回,然后y0返回y2跟着也返回。

也可以用顺序功能图编写。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-17
对比
第2个回答  2011-09-29
非常简单,就是采用时间计数器,下一个复位上一个,这样就可以循环,具体的梯形图就需要给出具体要求。如果需要可以做好依程序发你(友情帮忙)追问

光纤检测 X0
1气缸前X1 后X2 2气缸前X3后 X4 3气缸前x5 后X6 4气缸前X7 后X15
动作要求 1-2-3-4/2-1-3
不知能否看懂,小弟刚接触。不知专业术语。《仅用于学习》 邮箱474331557@QQ。com

第3个回答  2011-09-29
还真看不懂追问的题目?追问

x0 启动按钮
x1和X2是第一个动作的前后行程开关 输出为y0。x2 x4 x6 x15原点位置
x3和x4是第二个动作的前后行程开关 输出为y1。
x5和x6是第三个动作的前后行程开关 输出为y2。
x7和x15是第四个动作的前后行程开关 输出为y3。
动作要求是;启动按钮接通后y0动作。x1开关接通后y1动作并延时3秒。y1动作后x3接通。x3接通后,y2动作延时3秒。这时y1返回。y2上的x5接通y3动作。y3延时5秒后自己返回,然后y0返回y2跟着也返回。

追答

x1...x15是气缸上的磁性传感器吧?给个邮箱,发个你

相似回答