各大虾谁知道门式脚手架顶托螺杆伸出长度的规定

JGJ128-2000门式钢管脚手架规范中仅对可调底座螺杆伸出长度有相关规定,对顶托螺杆伸出长度无规定,但在规范验收检查项目中又要检查顶托螺杆伸出长度.请问有啥标准吗?

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)第9.1.4规定门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。

规定伸出长度原因:为了安全考虑。建筑施工现场对可调顶托、可调底座使用较为普遍,尤其是用在模板支撑体系里面。目前一般只有在使用的外露部分长度上面有个200mm的说法,在模板规范和门式脚手架规范里有只言片语。

由于当前建筑材料市场上,可调顶托、可调底座的产品规格型号相差较大。求助各位兄弟,有否有相关规范,对可调顶托,可调底座的各部分组成由明确要求,如螺栓部位长度直径,钢板厚度、尺寸等。以及可调顶托,可调底座的使用长度范围等。

现场材料进场验收、以及模板支撑体系的验收实在不好操作。

扩展资料:

建筑用丝杠的配置,各地生产厂家的生产工艺大同小异,配置各有不同,配置的情况可以从五个方面去区分:

底盘:底盘的厚薄和大小,各地规格及各厂家不尽相同。焊接配置:可以从两方面来说,焊接工艺有电焊和摩擦焊。电焊对焊接要求高,外观不太美观,产量低,但结实不容易底盘脱落;摩擦焊焊接快速易操作,但不能焊接太长的丝杠,产量高,容易出现底盘脱落。

加强筋:丝杆与底盘的连接部分是否有加强筋,一般是根据工程的要求,丝杠较长的顶托都直接配有加强筋,较短的底托很少配有。丝杠的长短,一般从40—70之间,丝杠的粗细一般有φ28、φ30、φ32、φ35。

配有托调节螺母可以分为两种生产工艺:铸铁件和冲压成形件。螺母每个型号调节螺母都有轻重大小之分。螺母的外形有两种:碗形螺母和蝶形螺母。

参考资料来源:百度百科-建筑用顶托

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-09

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》,JGJ130-2011中,6.9.6条,可调支托螺杆伸出长度不宜超过300mm。
GB50666-2011中,4.4.8条,螺杆伸出钢管长度不宜大于300mm。

JGJ300-2013临时支撑结构技术规范中,5.1.5条,可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm。所以,还是建议在施工中,按照300mm施工即可!

扩展资料:

门式脚手架在我国生产和使用的时间不长,各研究单位研制的脚手架,自成体系,互不通用,品种规格多样。有些生产厂照搬国外的产品,采用英制尺寸。

门式脚手架尚无统一的设计和产品标准,各厂的产品规格不同,质量不一致。不仅给施工单位使用和管理带来很大困难,不利于推广应用,同时,也给建筑施工安全带来隐患。

所以,应尽快地组织编制和颁发门式脚手架的统一标准。在门式脚手架标准化中,存在的主要问题是: 脚手架部件名称不一致、主要部件的规格尺寸繁多、脚手架所用钢管的截面尺寸不同。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-17

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)第9.1.4规定门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。

门型脚手架的搭设高度不宜超过45米。落地双排外竹脚手架搭设高度不得超过25米。 脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立杆根数为5-7根,最小距离不得小于6m,剪刀撑水平夹角为45~60度。剪刀撑杆接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。 

扩展资料

门型脚手架搭设,拆卸方便效率高于一般使用的钢管扣件脚手架相比可提高工效50%-60%,并且可节省大量劳力。门式脚手架使用单位面积重量比扣件式钢管架低50%,每次拆耗成本是钢管架的1/2,是竹木架的1/3,工效和效益是显著的,且建筑物越高效益越好。

脚手架各杆件之间力的传递是通过节点处的连接扣件来完成的,因此,扣件必须有足够的抗滑能力和抗旋转能力(扭转刚度),扣件的紧固程度直接影响着脚手架的承载能力。

当达到50N·m后,再增加扣件的紧固扭力矩,脚手架的承载能力将提高很少。同时,无限度的增加扣件的紧固扭力矩会导致扣件的损坏,所以规定扣件的紧固扭力矩不得小于40 N·m,不大于65N·m。 

参考资料来源:百度百科—门式脚手架

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部—住房城乡建设部标准定额司关于

第3个回答  推荐于2017-10-01
  门式脚手架顶托螺杆伸出长度不宜超过200mm。
  《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)第9.1.4规定门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。当超过200mm时,一榀门架承载力设计值,即本规范(5.2.1-5)式Nd应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0.90,超过300mm时,应乘以修正系数0.80。模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
  根据门式钢管脚手架厂家提供的资料,通常一榀门架允许载荷为49KN,即可调底座调节螺杆伸出长度不超过200mm时,每根立杆为24.5KN,伸出长度为300mm时,每根立杆为24.5×0.90=22.05KN,伸出长度超过300mm时,每根立杆为24.5×0.80=19.6KN。可调底座、顶托的最大可调高度:400高时为250mm,780高时为520mm。(最关键是看厂家提供的该数据)
第4个回答  2013-09-26
从计算角度上考虑,底托和顶托伸出的长度应该是一样的,《施工计算速查手册》上好像有这一条的规定,还有我省的安全继续再教育中关于门式脚手架计算教材中有规定,顶托可伸出30CM,但计算时要折算,拍片系数是0.9,伸出35c折算系数是0.8,伸出40cm,折算系数是0.7。时间较长了,以上数据仅供参考。