55问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架顶托伸出长度规范
顶托伸出长度
不得大于多少
答:
1. 顶托的伸出长度应为300mm
。2. 根据脚手架规范,支撑架的可调底座和可调托撑螺杆的伸出长度
不应超过300mm,且插入立杆内的长度不得少于150mm
。3. 模板安全技术规范也指出,模板钢管立柱顶部的可调支托,其U型支托与楞梁两侧间的间隙必须楔紧,螺杆伸出钢管顶部长度不得超过200mm,且螺杆外径与立柱...
盘扣
架顶托伸出长度规范
答:
1. 盘扣式脚手架顶托露出长度不应超过300mm
。2. 顶托插入立杆内的长度应不小于150mm。3. 模板支架的可调托座桥座,其伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严格控制在650mm以内。4. 丝杠的外露长度不得超过400mm。5. 可调托座插入立杆或双槽钢托梁的长度必须达到150mm以上。以上规定来源于《建筑施工...
顶托伸出长度
是多少?
答:
顶托伸出长度是300
。伸出长度问题,脚手架规范里规定支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内长度不得小于150mm, 模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托, U 型支托与楞梁两侧间如有间隙。
必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200 mm
,螺杆外径与立柱钢管内...
脚手架顶托规范
不应该超过多少毫米?
答:
顶托规范不宜超过(300)mm
。盘扣式脚手架顶托露出不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。盘扣式脚手架又叫圆盘式脚手架,和轮扣式脚手架并不是同一类型。在国内很多人把盘扣式脚手架和轮扣式脚手架混为一谈,很明显是错误的。盘扣式脚手架技术起源于德国,是欧洲和美洲的主流产品。...
各大虾谁知道门式
脚手架顶托
螺杆
伸出长度
的
规定
答:
1. 根据《建筑施工门式钢管
脚手架
安全技术
规范
》(JGJ128—2000)第9.1.4条,门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,其可调底座调节螺杆
伸出长度
不应超过200mm,以确保施工安全。2. 在建筑施工现场,可调
顶托
和可调底座被广泛使用,尤其是在模板支撑体系中。然而,关于这些设备的具体使用长度范围和...
门式
脚手架顶托
螺杆
伸出长度
有何
规定
答:
《建筑施工门式钢管
脚手架
安全技术
规范
》(JGJ128—2000)第9.1.4
规定
门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆
伸出长度
不宜超过200mm。门型脚手架的搭设高度不宜超过45米。落地双排外竹脚手架搭设高度不得超过25米。 脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑,每道...
各大虾谁知道门式
脚手架顶托
螺杆
伸出长度
的
规定
答:
模板支撑架的高度调整宜以采用可调
顶托
为主。根据门式钢管
脚手架
厂家提供的资料,通常一榀门架允许载荷为49KN,即可调底座调节螺杆
伸出长度
不超过200mm时,每根立杆为24.5KN,伸出长度为300mm时,每根立杆为24.5×0.90=22.05KN,伸出长度超过300mm时,每根立杆为24.5×0.80=19.6KN。可调底座、...
各大虾谁知道门式
脚手架顶托
螺杆
伸出长度
的
规定
答:
《建筑施工门式钢管
脚手架
安全技术
规范
》,JGJ130-2011中,6.9.6条,可调支托螺杆
伸出长度
不宜超过300mm。 GB50666-2011中,4.4.8条,螺杆伸出钢管长度不宜大于300mm。JGJ300-2013临时支撑结构技术规范中,5.1.5条,可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm。所以,还是建议在施工中,按照300mm施工即可...
各大虾谁知道门式
脚手架顶托
螺杆
伸出长度
的
规定
答:
规定伸出长度
原因:为了安全考虑。建筑施工现场对可调
顶托
、可调底座使用较为普遍,尤其是用在模板支撑体系里面。目前一般只有在使用的外露部分长度上面有个200mm的说法,在模板规范和门式
脚手架规范
里有只言片语。由于当前建筑材料市场上,可调顶托、可调底座的产品规格型号相差较大。求助各位兄弟,有否有...
顶丝自由端外露多少
答:
一、脚手架顶托调节范围:脚手架顶托的调节范围在20cm以内 二、
脚手架顶托伸出长度
:时应保证上下同心顶托丝伸出长度我们一般是300mm.三、施工要求:安装前:排架安装从梁一端开始向另一端推进,从纵横两个方向同时进行,以免支架失稳;用于支撑的所有杆件,必须经检验合格后方可使用。安装中:支架搭设严格...
1