55问答网
所有问题
桩基混凝土试块不合格怎么处理?能不能回弹桩啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-10
最好是和检测中心沟通下 重压
不然就得让人家桩检单位过来对此桩做强度检测了,那样估计检测费得你单位出
我这边也有很多次检测没合格的情况,后来和检测中心的沟通(花钱),重压,就过了,到时候交档案室就直接交合格的那份报告,就没事了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFLQc4QLG.html
其他回答
第1个回答 2011-10-09
不能采用回弹只能采用取芯进行检测。
第2个回答 2011-10-08
试块不合格很正常,也很好处理,和检测站勾兑一下,重新搬一组试块过去
第3个回答 2011-10-08
1.桩基混凝土试块一般是标样的,再拿同条件的去看看。
2.到设计院验算一下,看够不够使用。
3.取芯
每一环节都要放点水,不要怕花小钱。不然要花大钱。
本回答被网友采纳
第4个回答 2011-10-08
我认为不可以
相似回答
桩
孔
混凝土试块不合格
,采用何种检测法及具体的检测方法?
答:
1、钻芯法检测你可以参看规范:GBT19496-2004_钻芯检测离心高强
混凝土
抗压强度试验方法。2、还可以用
回弹
的方法进行检测,不过这种方法偏差可能较大。具体要求你可以参照:回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ-T23-2001这两个规范,你如果手头没有,可以从百度文库里下载。详细要求,不再赘述。 本回答被提问者采纳 gentle...
桩基
单桩单柱没按每根柱送组
试块怎么办
答:
对试块不合格的工程部位,
应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测
,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。如果符合,则根据规范和设计要求,依据回弹检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。2、混凝土强度回弹。经过实体回弹检测,如果混凝土强度不能满足规范和图纸设计要求,则要对...
混凝土
底板已浇筑完,但是补
桩
的
试块
却
不合格怎么办
答:
混凝土底板已浇筑完,但是补桩的试块却不合格怎么办 工序上就不对,桩基没有验收吗?三条路了:(1)
让设计重新核算一下
,影不影响承载力,不影响就降级使用吧。(2)和质检站商量吧,带上设计意见。(3)最坏的打算就是取芯,连底板也得转透。混凝土质检报告28天后出来,混凝土已浇筑不合格怎么...
桩
芯
混凝土不合格怎么处理?
设计值为C35,检测为34.3(标养),同条件为43....
答:
正常的材料办法就是抽芯复试
,抽芯复试合格,那就没问题了。如果抽芯测试不合格,有一次复试的机会,双倍取样复试。桩的混凝土有个特点,由于桩混凝土浇筑时高度较高,上部往往浮浆较多,石子较少,而且受地下水的影响较大,如果没有准备的话,抽芯是有一定的不合格几率存在的。混凝土试块检测为34.3,...
请教
桩基
检测
不合格该如何
进行
处理
答:
该查处的要立案查处;对于在督查中再次发现落实专项整治不到位的施工项目,市住房和城乡建设局对责任主体和责任人进行通报批评。通过专项整治,进一步落实
桩基
工程参建各方主体质量责任,严格桩基工程质量管控,杜绝弄虚作假、偷工减料行为;消除桩基工程引发的质量问题和质量事故,提升桩基工程质量。
大家正在搜
相关问题
基础桩芯的混凝土试块评定不合格,怎么处理,灌到桩芯里面回弹都...
桩芯混凝土不合格怎么处理?设计值为C35,检测为34.3(标...
监理抽检桩基混凝土试块强度不合格处理程序
钻孔灌注桩混凝土试块检测不合格怎么处理
混凝土回弹结果不合格能说明什么?
灌注桩试块强度不合格怎么办?
桩孔混凝土试块不合格,采用何种检测法及具体的检测方法?
混凝土试块送检数量不合格要怎样处理