推荐答案 推荐于2018-04-05
专业的混凝土桩静力荷载试验,如果也不满足要求,补桩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jjrjTnjBB.html
相似回答
桩
孔
混凝土试块不合格
,采用何种
检测
法及具体的检测方法?
答:
2、还可以用回弹的方法进行检测
,不过这种方法偏差可能较大。具体要求你可以参照:回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ-T23-2001。 本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 1 朝颜_林西 | 职员 向TA咨询 擅长: 培训 其他回答 1、钻芯法检测你可以参看规范:GBT19496-2004_钻芯检测离心...
水下C25
混凝土
强度要求、
钻孔灌注桩
取芯强度
不达标
解决方法
答:
1、水下
混凝土
强度一般为标号的上一级,既水下C25=C30,也就是强度值需要达到30以上。2、混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为100mm的
立方体
试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准...
钻孔灌注桩
常见的质量问题
答:
应及时拆除导管、拔除钢筋笼,将钻机安装到位,将未灌注混凝土部分钻孔回填
,待地层沉积稳定后用冲击钻清除已灌注的混凝土,达到孔底设计标高后,请示监理单位检查合格后重新进行水下混凝土灌注。
(沉管)
灌注桩
施工质量问题及
处理
技术
答:
如沉不下去是因桩尖顶住孤石或遇到硬土层引起的,
则应放慢沉管速度(轻锤低击或慢振),待越过障碍后再正常沉管
。如仍沉不下去或沉管过深,最后贯入度不能满足设计要求,则应核对地质资料,会同建设单位研究处理。3.2.8 钢筋笼的吊放,对通长的钢筋笼在成孔完成后埋设,短钢筋笼可在混凝土灌至设计标高时再埋设,...
浅谈桥梁
钻孔灌注桩
施工质量控制:旋挖机钻孔灌注桩
答:
混凝土灌注
采用混凝土输送泵配合导管灌注,导管直径为30 cm,施工时采取提升导管法、隔水采取拔球法。导管在使用前先
检查
其质量,再进行拼接和冲水试验,冲水试验压力应不小于施工时管壁所承受的混凝土压力的1.5倍,试验
合格
后,把导管编好号,标明尺寸。把导管放入
钻孔
内,下口距离孔底约25 cm~40 cm...