振动沉管灌注桩的施工方法有哪几种

如题所述

振动沉管灌注桩的施工方法有人工挖孔灌注桩,冲孔灌注桩,钻孔灌注桩,锤击沉管灌注桩,静压沉管灌注桩。
振动沉管灌注桩:
1.锤击沉管灌注桩的施工方法一般为“单打法”,但根据设计要求或土质情况等也可采用“复打法“。
2. 锤击沉管灌注桩宜按流水顺序,依次向后退打。对群桩基础及中心距小于3.5 倍桩径的桩,应采用不影响邻桩质量的技术措施。
3. 桩机就位时,桩管在垂直状态下应对准并垂直套入已定位预埋的桩尖,桩架底座应呈水平状态及稳固定位,桩架垂直度允许偏差不大于0.5%。
4. 桩尖埋设后应重新复核桩位轴线。桩尖顶面应清扫干净,桩管与桩尖肩部的接触处应加垫草绳或麻袋。
5. 注意检查及保证桩管垂直度无偏斜后采正式施打。施打开始时应低锤慢击,施打过程若发现桩管有偏斜时,应采取措施纠正。如偏斜过大无法纠正时,应及时会同施工负责人及技术、设计部门研究解决。
6. 沉桩过程中,应经常使用测锤检查管内情况及桩尖有否损坏,若发现桩尖损坏或水泥进入,应拔出桩管,回填桩孔,重新设置桩尖进行施打。
7. 沉管深度应以设计要求及经试桩确定的桩端持力层和最后三阵,每阵十锤的贯入度来制,并以桩管入土深度作参考。测量沉管的贯入度应在桩尖无损坏、锤击无偏心、落锤高度符合要求、桩帽及弹性垫层正常的条件下进行。一般最后三阵每阵十锤的贯入度不大于30mm,且每阵十锤贯入度值不应递增。对于短桩的最后贯入度应严格控制,并应通知设计部门确认。
8. 沉管结束经检查管内无入泥进水后,应及时灌注砼。每立方砼的水泥用量应不少于300Kg。当桩身配有钢筋时,设计无规定时砼塌落度宜采用80-100mm;素砼的塌落度宜采用60-80mm。第一次灌入桩管内的砼应尽量多灌,第一次拔管高度一般只要能满足第二次所需要灌入的砼量时即可,桩管不宜拔地太高。
9. 拔管时采用倒打拔管的方法,用自由落锤小落距轻击不少于40 次/min,拔管速度应均匀,对一般土层以不大于1m/min 为宜。在软硬土层交界处及接近地面时,应控制在0.6-0.8m/min 以内。在拔管过程中,应用测锤随时检查管内砼的下降情况,砼灌注完成面应比桩顶设计标高高出0.5m,以留作打凿浮浆。
10. 凡灌注配有不到桩底的钢筋笼的桩身砼时,宜按先灌注砼至钢筋笼底标高,再安放钢筋笼,然后继续案灌注砼的施工顺序进行。在素砼桩顶采用构造连接钢筋时,在灌注完毕拔出桩管及桩机退出桩位后,按照设计标高要求,沿桩周对称、均匀、垂直地插入钢筋,并注意钢筋保护层不应小于3cm。
11. 对于砼灌注充盈系数小于1.1 的桩,应会同设计单位研究补救措施。
12. 按设计要求进行局部复打或全复打施工,必须在第一次灌注的桩身砼初凝之前进行。
13. 灌注桩身砼时应按有关规定留置试块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-06
  振动沉管灌注桩的施工方法有哪几种
  振动沉管灌注桩有单打法、反插法和复打法的施工方法。
  1.
单打施工时,在沉人土中的管内灌满混凝土,开动激振器,振动
5--10s,开始拔桩管,边振边拔。每拔
0.5m~1m,
停拔振动
5~10s
,如此反复,直到桩管全部拔出。在一般土层内拔管速度应控制在
1.2--1.5m/min。在较软弱土层中,不得大于
0.6—0.8m/min。
  2.
反插施工时,在桩管内灌满混凝土后,先振动再开始拔管,,毎次拔管高度,0.5m~1m,向下反插深度0.3m~0.5m。在拔管过程中应分段添加混凝土,保持管内混凝土面始终不低于地表面,或高于地下水位1~1.5m以上,并应控制拔管速度不得大于
0.5m/min;如此反复进行并始终保持振动,直至桩管全部拔出地面。反插法能使桩的截面增大,从而提高桩的承载能力,宜在较差的软土地基上应用。
  3.
复打法施工与锤击沉管灌注桩相同。桩机就位:用桩架吊起桩管,对准预先设在桩位处的预制钢筋混凝土桩尖,桩管与桩尖连接处要垫以麻(草)绳,以防止地下水进入管内,然后缓缓放下桩管,套入桩尖压人土中。桩管上端扣上桩帽,检查桩管与桩锤是否在同一垂线上,桩管偏斜≤0.5%时,即可用锤打击桩管。先低锤轻击,观察后如无偏移,才正常施打,当桩管沉到设计要求深度后,停止锤击,管内放入钢筋笼,用吊斗将混凝土灌人桩管内。桩管内混凝土应尽量灌满,然后开始拔管。拔管要均匀,第一次拔管高度控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土为限,不宜拔管过高,应保证管内保持不少
于2m
高度的混凝土。拔管时应保持连续密锤低击不停,并控制拔管速度,对一般土层,以不大于
1m/min为宜;在软弱土层及软硬交界处,应控制在
0.8m/min以内。桩锤冲击频率视锤的类型而定:单动汽锤采用倒打拔管,频率不低于
50次/min;自由落锤轻击不得少于
40次/min。在管底未拔到桩顶设计标高之前,倒打或轻击不得中断。拔管时还要经常探测混凝土下落情况,注意使管内的混凝土保持略高于地面,这样一直到全管拔出为止。混凝土下落情况可用吊铊探测。
  混凝土的充盈系数小于1.0的桩宜全长复打,对可能有断桩和缩颈的桩应采用局部复打。全长复打的管灌注桩,其施工顺序如下:在第一次管灌注桩施工完毕,拔出桩管后,清除管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土,立即在原桩位再埋预制桩尖或合好活瓣桩尖,第二次复打沉桩管,使未凝固的混凝土向四周挤压扩大桩径,然后再灌注第二次混凝土,拔管方法与初打时相同。施工时要注意:前后两次沉管的轴线应重合;复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝之前进行;钢筋笼应在第二次沉管后放入。‍
第2个回答  2015-02-20
  振动沉管灌注桩的施工方法有哪几种
  此问应该是灌注桩的施工方法有哪几种?
  答:灌注桩按成孔方法分为:泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩、干作业成孔灌注桩、爆扩成孔灌注桩、人工挖孔灌注桩等。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-01-06
振动沉管灌注桩的施工方法一般根据设计承载力的要求,可分别:
1. 单打法; 2. 复打法; 3. 反插法等。