我用一个接近开关,,PLC控制24V继电器,PLC输出有信号,就是继电器不动作啊,,继电器是好的,

我用一个接近开关,,PLC控制24V继电器,PLC输出有信号,就是继电器不动作啊,,继电器是好的,,,梯形图我是这样ld xo
out yo求哪位师傅告诉我一下原因跟接线好吧,,我是一名生手

什么牌子的PLC不同牌子接线可能不同。你输出有信号而继电器不动是你继电器线路有问题。你输出应该这样接24v正接P L C的com端然后Y0接继电器线圈然后线圈另一端接负极就可以了追问

输入的com端,要不要接线,,三菱PLC FX1 s

追答

三菱输入不接