接近开关怎么接继电器

现在有交流220V接近开关一只、继电器、点灯。
我现在想用接近开关去控制点灯,怎么接线谢谢。继电器如图八只脚的,怎么接,哪位大侠教一下

1.在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。 接近开关分2线制、3线制、4线制。

2.线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式。即继电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器,接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分。线圈另一端接电源负极。

3.线制的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑。棕色为正极,蓝色为负极,黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极。

4.总的来讲是,棕色线都接电源正极,黑色线都接负载,不同的是负载另一端的接法,NPN型接正极,PNP型接负极。

线性接近传感器又叫接近开关。

可以这样去记忆,字母N在字母P前面所以字母N比字母P要高。所以NPN接正极,PNP接负极。

接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈、PLC的数字量输入模块。 PLC数字量输入模块一般分两类:

1.公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出。此时应选用NPN型接近开关。 

2.公共输入端为电源正极,电流流入模块。此时应选用PNP型接近开关。

3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰,工作更可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
  在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。 接近开关分2线制、3线制、4线制。
  线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式。即继电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器,接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分。线圈另一端接电源负极。
  线制的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑。棕色为正极,蓝色为负极,黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极。
  总的来讲是,棕色线都接电源正极,黑色线都接负载,不同的是负载另一端的接法,NPN型接正极,PNP型接负极。
第2个回答  2015-11-23
  接近开关和继电器在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。第3个回答  2020-12-30

用接近开关控制继电器,再用继电器触点控制其它的负载

第4个回答  推荐于2017-09-28

注意:接近开关形式不同,接线也不机同。

追问

这图非常好,如果你说一下继电器上的数字是代表什么,那就非常棒了

追答

有数字的是继电器扦座,图中数字是扦座的脚号,与继电器的功能脚相对应的,继电器直接扦入扦座即可。

本回答被提问者采纳
相似回答