压力容器压力试验压力因该多大?

压力容器打压压力跟设计压力及工作压力有什么关系,强度试验压力,严密性试验压力分别应该打多大压力?保压多长时间?压力试验是否可以超过设计压力?

这要根据压力容器和管道设计标准来决定的。水压试验压力一般为设计压力的1.25倍。

(1)压力容器水压试验后,无渗漏、无可见的异常变形,试验过程中无异常的响声,则认为水压试验合格。

(2)锅炉水压试验时,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;胀口处,在降到工作压力后不滴水珠;水压试验后,没有发生残余变形。符合上述情况的,则认为水压试验合格。

试验程序

(1)试验前,各连接部件的紧固螺栓必须装配齐全,并将两个量程相同、经过校正的压力表装在试验装置上便于观察的地方。

(2)试验现场应有可靠的安全防护装置。停止与试验无关的工作,疏散与试验无关的人员。

(3)将锅炉、压力容器充满水后,用顶部的放气阀排净内部的气体。检查外表面是否干燥。

(4)缓慢升压至最高工作压力,确认无泄漏后继续升压到规定的试验压力。焊接的锅炉应在试验压力下保持5分钟;压力容器根据容积大小保压10~30分钟。然后降至最高工作压力下进行检查。检查期间压力应保持不变。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
《固定式压力容器安全技术监察规程》中有明确的规定,压力试验是设计压力的1.25倍,还要乘上温度修正,严密性试验压力为设计压力,但应注意做严密性试验时,应该将和设备连接的附件全部装好,比如压力表、安全阀等,严密性试验最好现场安装后再做。保压时间以能充分检查泄漏和变形情况为好。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-01-10
你好,根据TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》
4.7 耐压试验

4.7.2耐压试验压力
耐压试验的压力应当符合设计图样要求,并且不小于公式(4-1)的计算值。
耐压试验的压力系数
钢和有色金属 液(水)压 1.25 气压、气相组合 1.10
铸铁 液(水)压 2.00

其他请看规程的详细规定。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-01-12
,根据TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程> 这个上面很全
第4个回答  2012-01-11
按GB150