多台空调合计40匹,请问用三相进户的话要用多大平方的线和多大的空开?一匹等与多少千瓦等于多少安
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-06
1匹是电功率735W,735*40=29400W,按30KW计算,三相配电,每相50A电流,10平方线就可以了,总空开63A
相似回答
合计40匹的空调
如果
用三相
电
的话要用多大平方的进线?空气开关
要用
多大的
...
答:
40匹
的空调功率在29千瓦左右,加8千瓦的电吹风再留个10千瓦的余量一共是50千瓦。如果是三相电
进户的话,
25平方电缆线足够。如果是单相进线的话至少需要单根70
平方的
电源线。我算的这些是你这些设备全部开启时的安全线径。
40匹
中央
空调
需要
空开多大的
答:
40P就是40*2.5=100KW制冷量的
空调,
电功率是100/3=33KW
,三相
电,33*1.5=49.5A电流,用63A
的空开
即可。
40匹
中央
空调
需要
多大空开
答:
40P
空调空开要
150A。原因如下:40P的空调电功率大约是29.4KW,大约需要电流约为29400/380≈77A,一般我们选择空开都要按照正常电流的1.5-2.1倍选择,所以建议你选择150A
的空开
。
40台
1.5
匹空调
需要
多大的
3p总
空开
答:
使用的是1.5p
空调,要用
10A
的空开,
3p功率的
空调,要使用
16A
的空气开关和
2.5平方电线。
空调的
功率不同,通常
1匹空调
功率为800瓦,3匹空调功率为2400瓦,在选择空开时,不仅要考虑空调的功率,还要将电辅热的功率计算在内,因此选择32安的空开较为合适,若使用16安的空开,在使用时会跳闸,无法使用...
家用配电箱应装
多大的空开和
漏电开关?
答:
具体要看进户总线和各路电源线的规格粗细了?电源线是明线铺设还是暗线铺设?如果是10平方的铜芯线,应
使用40
-60A
的空开
或漏保;如果是6
平方的,
应配置32-40A的空开或漏保;如果是4平方的,应配置使用25-32A空开或漏保;如果是2.5平方的铜芯线,应配置16-25A的空开或漏保;如果是1.5平方的铜芯线...