5匹三相空调应用多大的进户线

如题所述

5P三相空调额定负荷一般4.5KW,电流是10A左右,按照额定电流的话只要2.5mm的铜芯电线就够了。实际在空调启动过程中电流往往在30-40A。

为空调的启动比较频繁,所以6mm铝芯线就够了,如果有条件的话6mm的铜芯线更好。

进户线就是从电表到室内配电箱中间的连接电线。

家庭电路中的进户线通常由火线和零线组成。火线是照明电路里的对地电压等于220V的线,用家用试电笔可以测试出来。零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-23
5P三相空调额定负荷一般4.5KW,电流是10A左右,按照额定电流的话只要2.5mm的铜芯电线就够了。实际在空调启动过程中电流往往在30-40A。因为空调的启动比较频繁,所以6mm铝芯线就够了,如果有条件的话6mm的铜芯线更好。
第2个回答  推荐于2017-11-25
独立的6平方专线。空开用正宗的33A的没问题本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-23
6平方的线..60A的空气开关