推荐答案 2015-07-02
根据你需要的空调10台,应该用电是三相进户,你可以三相四线到总配电,再分各路,这样电线就不需要很大。零线也不需要很大
10台*6a(正常使用的电流)=60a/3=20每相电流,
这样每相的电流就不大,用2.5平方(安全载流量30a)都够了。
如果是单相进户那你就要考虑启动电流,电线要加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RGc8IIQI4GcGGQ8cc.html
相似回答
10台1.5匹的空调,电压220v,请问要多平方的铜芯线空开用多大,漏电用多大
...
答:
根据你需要
的空调10台,
应该用电是三相进户,你可以三相四线到总配电,再分各路,这样电线就不需要很大。零线也不需要很大 10台*6a(正常使用的电流)=60a/3=20每相电流,这样每相的电流就不大,用2.5平方(安全载流量30a)都够了。如果是单相进户那你就要考虑启动电流,电线要加大。
十台1.5匹空调要用
多粗的电线?
答:
假如是使用220伏交流电,并且不同时启动,那么
10台1.5匹的空调
就是15P。输入功率大致需要13千瓦,输入电流大致就需要58.5A,有这么
多台空调,
连接的线路不可能短于50米,而且还有可能是穿管,所以尽量使用到16
平方铜
线以上。
单位要装十个
1.5匹
挂式
空调
得怎么布线用多粗的线,用几个
空开
多少安的...
答:
1.5匹空调机的
制冷能力约3500W,消耗功率约为1200W,采单相
220V
供电,则运转电流约为6A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(6*125%)=7.5A作为设计依据。所以需选用安全电流容量为15A的2.5
平方铜
导线,及20A容量的空开(单
台空调机
)。总共需要10个。1...
10台1.5
P
空调
同时开动
要用多大的铜芯线
答:
考虑到空调同时启动的几率为80%,
那样选用10平方毫米铜芯线就可以了
,如果要保留其它用电设施,最好选择16平方毫米的,即使再增加一部分电器,也不影响正常使用。按正常值计算一匹空调输入功率为735W,1.5坯空调输入功率加上冬季制热需要加辅助加热600W左右,大概应该在1200W-1800W之间,10台就是18000W...
10台1.5匹空调用
几
平方
电线合适?
答:
为了承载
十台1.5匹空调
的电流,建议
使用10平方
毫米以上
的铜芯
电线。
空调匹
数与电流关系:空调的匹数越大,其功率就越大,所需要的电流也越多。1.5匹空调的功率通常在1000-1200瓦之间,每
台空调
大约需要4-5安培的电流。电线规格与承载电流:电线的粗细直接决定了其承载电流的能力。在我国,电线规格通常...
大家正在搜
110v电器用了220v电压烧毁
5匹空调有220v的吗
220v电压电流是多少
220伏电压电流是多少
1,5匹空调多少千瓦
电压220v是多少w
220v电压能电死人吗
电压电流电阻的关系
电压越大电流越大吗
相关问题
10台1.5匹的空调,电压220v,请问要多平方的铜芯线空开...
一台5p的空调,输入电压220v,需要多大的电源线,多大的空...
有一个宾馆需要安装二十台一匹空调 单相电 请问需要用多少平方...
1.5匹空调配多大的断路器(即空气开关),以及如何选定电缆?
10台1.5P空调 220V需要多大的空气开关和电线 是3相...
10p的空调要用多大线和空开
想问问,用的是1.5匹的空调,用空开和电线的规格?
大家好,电线是4平方的铜线,要带2台1.5匹的空调。要用多大...