墙体钢筋,顶板钢筋,底板钢筋。搭接部位应错开,那错开距离是多少?怎么计算?

如题所述

绑扎搭接相邻钢筋错开1.3倍搭接长度,机械连接为35d,焊接为35d且大于等于500mm。

例如:

1、某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其错开距离。

解: 最小粗开距离=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

扩展资料:

1、当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

2、当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;

3、当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

参考资料:

百度百科-钢筋搭接

百度百科-钢筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-27
墙体钢筋,顶板钢筋,底板钢筋。搭接部位应错开,那错开距离是多少?怎么计算?
回答:绑扎搭接相邻钢筋错开1.3倍搭接长度;机械连接为35d;焊接为35d且大于等于500(详见11G101-1第55页)。追问

还有,问问您,框架柱。直螺纹连接,连接间的距离怎么算~还有,为什么有的柱子钢筋,一排四根,各种高度都有。。

追答

抗震框架柱的机械连接见11G101-1第57页;非抗震框架柱的机械连接见第63页。
柱子有多根钢筋,可能由于型号不同以及必须遵循相邻钢筋接头错开的原则,其接头高度必须符合11G101-1图集要求。

追问

师傅!图集里,框柱上这些红点什么意思啊。

追答

图上可见两根钢筋,这是柱子钢筋的立面图,其上的四个凸出线外的点,其中下部的两个点表示钢筋的一个接头位置(接头长度)的搭接钢筋的起点和端点;上部的两个点表示相邻钢筋的接头位置的起点和端点;中间两个点的距离表示相邻钢筋绑扎接头错开的尺寸。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-04-28
11G101—1第55也有明确规定。
第3个回答  2018-07-01
底板到墙体应留多长
第4个回答  2015-04-28
1.3倍搭接长度