采用套筒连接钢筋,相邻接头错开的距离是多少?

热心网友:你好。我想问一下1.3L1是什么意思?这句话是哪个规范上面的?适用于水工建筑物吗?

按下面规范规定,35D或500mm便是钢筋笼主筋焊接的错开距离(接头中线至中线)。

混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204—2002)第 5.4.5条 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。

同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

原则:

1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。

2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。

4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。

以上内容参考:百度百科-钢筋连接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-24
相邻钢筋接头 错开50% 就可以了!追问

同一截面接头不得超过百分之50,但套筒接头两边25cm内算作同一截面,所以接头必须错开50cm以上,不知道这是不是规范,望佐证,谢谢

追答

反正接头与接头之间 错开50公分 就可以的

追问

不好意思,哥们。我想知道错开50公分出自哪个规范,分不能给你,抱歉

第2个回答  2011-02-25
从机械连接点往两边个1.3L1算起,在这范围内梁、板错开应按总钢筋面积的50%错开,柱子按25%错开,剪力墙按25%错开。
第3个回答  2011-02-23
规范规定:结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直接)
具体可以参照《钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-2003》
希望能够帮助你!本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2015-07-20
1.规范规定:结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直接)
2.具体可以参照《钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-2003》
相似回答