高压电机电缆的选择

高压6KV500KW的电机,如果选用铜质三芯的电缆需要选用什么型号的电缆,电缆的规格型号是什么。最好把计算公式也写写,谢谢大家了。我急用

根据 P=根3×U×I×η×COSφ
P是输出功率,U是电机额定电压,I是额定电流,η是效率,COSφ是功率因数。
通过这个可以算出你需要的电流 再通过电流来确定电缆的型号
一般100米以上电缆 按1平方=2A计算 这样再加上启动电流的振幅 就不难算出电缆的型号 我想剩下的还是交给你自己了 加油! 别忘了采纳下哦追问

是高压直接启动的,电机启动电流不是一般是额定电流的好几倍么?这个在选择电缆的时候不用考虑么??

追答

选择电缆的时候一般考虑电机的额定电流
启动电流只是瞬间的一般考虑这个是断路器的选择,不会作为电缆选择来考虑的,除非你的电机启动非常之频繁
最后又一点要注意的是:对于小惯量的轻载启动负荷,此类中型高压电机直接启动也是常有应用的。但为了降低大启动电流对电网的影响和电机的损害,一般要应用降压软启动方式,但对于转动惯量较大或启动转矩较大的负荷,如多级高压风机等,直接启动和降压启动都可能造成启动困难,甚至根本无法启动。此时应考虑用绕线电机转子串电阻启动方式或用变频器启动。要注意的是用降压软启动方式也只适用于轻载启动场合。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-11
是三相交流异步电动机?还是变频电机?
首先估算一下电流:
500/1.732*6*0.85(功率因素)=56.6A
如果是三相交流异步电动机,选用:
YJV 6/6kV 3x25 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
如果是采用变频控制和变频电机,选用:
BPVP12 6/10kV 3x25铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频电力电缆 追问

是高压直接启动的,电机启动电流不是一般是额定电流的好几倍么?这个在选择电缆的时候不用考虑么??

追答

这么大的电机,要直接启动吗?直接启动电流是额定电流的4~7倍。那么启动电流226.4~396.2A,那么按照300A考虑,那就采用:YJV 6/6kV 3x120,但这么大的电机不建议直接启动,对电网会有冲击。

追问

他们单位本身就是个电厂,然后就是那种高压启动柜启动的,我能加你下您常联系方式么??

本回答被网友采纳