10KV高压电动机1120KW的电缆如何选择计算
10KV高压电动机1120KW的电缆如何选择计算
举报该问题
推荐答案 2011-02-28
不知道是什么电动机,如果按照功率因数为0.8,可知计算电流为1120KW*1000/10KV/1000/1.732/0.8,等于80A,电缆可选择50mm2线径,如果地埋或电缆沟敷设,可采用型号为YJV22-10KV 3*50mm2的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Fe48ccIcL.html
其他回答
第1个回答 2015-08-24
1 额定电流=1120/10/√3/0.85=76A
2按载流量选择 35mm2 YJV铜电缆
3 按短路发热校核,系统短路容量15kA时,最小截面70mm2
所以应选择 70mm2 YJV铜电缆
第2个回答 2011-02-28
按电机功率因数0.75计算,该电机额定电流在84A左右,电缆用3*25铜芯电缆足够
第3个回答 2011-02-28
铜线3*35的高压电缆
相似回答
10KV高压电动机1120KW的电缆如何选择计算
答:
1 额定电流=
1120
/10/√3/0.85=76A 2按载流量
选择
35mm2 YJV铜
电缆
3 按短路发热校核,系统短路容量15kA时,最小截面70mm2 所以应选择 70mm2 YJV铜电缆
10kv的
输电线路,用电器额定功率是
1120kw
,求截面积? 具体还需要什么数据...
答:
功率因数设定为0.8,经济电流密度设定为0.9(年利用率5000小时以上),得出钢芯铝绞线截面为89.9平方毫米,
选择
比较靠近的绞线型号为95平方毫米.说35平方够用的那位,你是搞设计的吗,你连线电流相电流都没搞清楚,经济电流密度都不知道,每平方毫米过3A电流,导线发热后弧垂加大会死人的,麻烦不要误...
1400kva变压器需要多少截面积的
高压电缆
答:
1400kva*0.8=1120kw 1120/10=112A
10kv电缆载流量140A满足要求,选择的电缆截面积为:单芯:25平方毫米;三芯:35平方毫米。
总电量2000
Kw
,请问
电缆
应当用什么型号的?
答:
若单机容量大,用
高压10KV
,电流130A左右,按电流
选择
35平方毫米的。一般要供电部门安装,供电部门不会这样选择,但供电部门可能选择70平方毫米
的电缆
。若是安装容量,要乖以需要系数(Kx0.7~1.0),同时系数(Kt0.5~0.8)。按中间数来
计算
,Kx=0.8,Kt=0.7,那么计算容量为
1120KW
。电流为1800A...
6KV
高压电动机1120KW的电缆如何选择计算
答:
在一个就是400米的距离应该考虑压降(5%),由于没说出变压器的情况,暂且只考虑线路压降。还有就是
电缆
走桥架的话不用铠装的也可以,建议用YJV-6/
10KV
-3X185+1X95的就可以了。如果是防爆区选阻燃的就可以了,如果年工作小时不是很大的话可以选的小一点的。个人建议仅供参考。
大家正在搜
电动机额定启动电流如何计算
高压电动机电流计算
高压电动机电量计算
高压电动机保护定值计算
高压电机零序电流怎么计算
高压电机零序电流计算
高压电机用电量怎么计算
高压电机额定电流计算
电动机电流怎么计算
相关问题
6KV高压电动机1120KW的电缆如何选择计算
2300kw,10kv高压电机,电流怎么计算,电缆怎么选取?
10KV,负荷6765kw,高压电缆使用多大的?怎么计算?
10KV 355KW的高压电机直接启动 电缆需要选择多大截面...
电压10KV功率1120KW怎么算电流
高压电缆的类别规格和如何选择去使用,比如的710KW,10K...
高压电机电缆的选择
10KV,电动机是3500KW, 要用多大的电缆 还有就是请...