DW15-4000断路器缺相不跳闸怎么回事啊。请高手指教。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-06
缺相正好不是电磁线圈的其中一相,所以,电磁机构不动作(不跳闸)是正常的。
追问
怎么做才能让断路器在缺相的情况下跳闸呢?谢谢你的回答。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e4eI4RI44.html
其他回答
第1个回答 2011-08-19
框架断路器本事不具有断相保护器功能,只有短路和过载保护功能,如果要保护缺相的话,需要假装ZHRV1相序电压保护器,控制框架断路器的分励脱扣器
第2个回答 2011-08-07
这种断路器,不能对缺相做出反应,应该是一个短路器和吸力开关的组合,或者是有缺项保护功能的组合断路器
第3个回答 2011-08-09
这种断路器没有这个功能,加个相序继电器就可以了。
相似回答
为什么
dw15
万能
断路器
有的停电跳?有的停电
不跳闸
呢
答:
断路器有辅助装置,即失压线圈,可订购时选择,
如果没装失压线圈,停电不跳闸,反之装有失压线圈应用,断电即自动跳闸
。
DW15
-630万能式
断路器
负载接地 为什么
不跳闸
答:
你的问题是,
高压保护定值和低压保护定值设定不合理现象,和接地电阻不符合要求导致
。解决方法:调整保护定值,通过接地短路的故障电流值来设定630开关的瞬动保护定值,由于负载是电阻特性,可以不考虑启动电流建议瞬动值设定(1.5-3)*630,在DW15下方有一带个弹簧旋钮可以调节。高压保护定值建议不要修改。...
我司有一台
DW15
万能式
断路器
每逢雷雨季节从
不跳闸
,请问是否会危及用电...
答:
你说的三台中,有两台雷雨天气时跳闸,
可能是这两台断路器,所带的负载可能有漏电的情况,或者有轻微接地现象
,注:《断路器》跳闸结构是:《1》零序互感器,而相线与零线都是经过互感器的,《2》放大系统,《3》脱扣线圈,《4》脱扣器。跳闸原理是:当设备处在正常装态时,经过互感器的零与相的...
dw15
-1600万能
断路器如何
使每次停电后再送电不用从先合闸
答:
把失压线圈去除,停电后
断路器不跳闸
,来电时,断路器是合路,不用重新合闸。这样做有危险啊!
浙江天正电气
Dw15一
630万能式
断路器怎么
能让它停电
不跳闸
?
答:
停电
不跳闸
,只需锁止失压脱扣器即可。