55问答网
所有问题
dw15-1600万能断路器如何使每次停电后再送电不用从先合闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-12
把失压线圈去除,停电后断路器不跳闸,来电时,断路器是合路,不用重新合闸。这样做有危险啊!
追问
有什么危险能否告诉一下,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e4QLceeQ4.html
其他回答
第1个回答 2011-08-12
如果你的断路器能正常分合那么:
1、你的断路器没装欠压保护。
2、你的断路器欠压保护坏了。
3、你欠压保护线包的电源取得有问题。
第2个回答 2011-08-12
绑住它即使停电,它也不会自动跳闸。本回答被提问者采纳
相似回答
dw15-1600万能断路器如何使每次停电再送电不用从先合闸
。自动合闸电路...
答:
这个应该是他具有欠压脱扣器的原因才会脱扣的,
只要拆除欠电压脱扣器应该就不会在停电时断路器分闸,这样也就不需要重合闸了
。
dw15-1600万能
式
断路器怎样合闸
答:
1、万能断路器电动合闸顺序:先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸
。2、万能断路器手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
DW15一1600万能断路器
电动和手动
合闸
分别
怎么
操作?谢谢
答:
二、电动储能、电动合闸。储能和合闸的操作,通过外接按钮SB1和SB2实现。按下储能SB1后,接触器K1吸收并自保持,电动机运转,带动弹簧储能。储能完毕时行程开关XK断开,K1失电电动机停运。按下合闸按钮SB2后,释能电磁铁DT工作,
断路器
闭合;断路器闭合状态时,DF常闭接点是打开的,再按SB1也不会重新...
dw15万能
式
断路器
跳闸后
怎样送电
答:
DW15万能
式
断路器
跳闸后任何送电的几种情况:1,如果是过载跳闸需要等待五分钟左右(等待双金属片复位)按下O型按钮就可以
合闸了
;2,欠压跳闸就需要检查电源电压是否正常?欠压是否损坏?欠压损坏需要更换欠压线圈;3,如果上条电压正常,欠压线圈正常的情况下,请检查欠压线圈铁芯上面是否有灰尘,阻碍...
大家正在搜
dw15万能断路器手动合闸
万能断路器合不上闸
dw15一630万能断路器说明书
dw15万能断路器的原理
1600万能断路器
na1一2000万能断路器说明书
dw15万能断路器的论文
dw17万能断路器说明书
DW15万能断路器工作原理
相关问题
dw15-1600万能断路器如何使每次停电再送电不用从先合闸...
我们用的是箱变,高压停电后,万能断路器不会自动送电,怎么样可...
DW15-1600万能断路器如何去掉欠脱扣
电路发生异常都会百分百的自动合闸吗?
正泰dw15万能断路器如何接停电不分闸
dw15-1600万能式断路器怎样合闸
DW15-1600万能式断路器就算停电之后也不会分闸,如果来...
Dw15-1600万能式断路器为什么这次瞬时停电不自动掉闸?