跨度7800*7800的框架结构,没有布置次梁,板厚可以取120吗

如题所述

【结构设计师】
千万别这么设计。
1。一般怎么做?
刚开始设计,一般首先控制双向板两边都不要大于4m,单向板短跨不要大于4m。
不然你的设计交上去能及格就不错了。
这个板子必须加一个次梁。

2。为什么必须有次梁?
7800*7800不加次梁的话,板厚度需要在180以上,太重了。
你可以看看板配筋图,肯定是16的钢筋了。钢筋不要超过10.另外板配筋图里面可以看挠度,挠度也算不过去。
算都算不过去,更不用说《混规》9.1.2规定,板的跨度/厚度,单向板不大于30,双向板不大于40

3。怎么调整?
加一个梁,即3900x7800一块板,还是按照双向板计算。厚度100.
次梁按照主梁输入,尺寸大约250x500~300x600之间

设计过程有什么疑惑可以直接向我提问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-06
不可以。板厚直接决定板的刚度大小,板刚度过低,挠度过大。这是明显行不通,其次,次梁的布置能够合理的分配板的荷载传播途径,其次能减少板的跨度,更好的约束板的变形。有些资料显示7800x7800框架结构中间做井字梁的造价要比中间只设一道次梁稍高一些。
第2个回答  2012-06-06
当板长边和短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算,改板块即为双向板。砼规范中规定:板的跨厚比,双向板不大于40。所以,该板厚取120远远不够,且板挠度也不会过。
第3个回答  2012-06-06
不可以
相似回答