教室(框架结构)跨度为9米 把板厚加厚,可以不设置次梁吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-05
板的厚度与板的跨度有关,板有两个方向的跨度,一般双向板的板厚取较小跨度的1/45,如果你说的9米是板的较小跨度,那建议加次梁,加次梁最大的好处是减小板厚、减小自重,降低造价,并且可以适当的减小板的挠度。如果一定不能设置次梁,则建议考虑做空心现浇板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG48QGQG8.html
相似回答
...6层宿舍楼
,9m
*4.8m的一间房间
可以不设置次梁吗?
不设置的话,
板厚,
板...
答:
既是民用住宅、宿舍
框架结构
,就应该有柱有梁有板。
9m跨度
,按1/36厚跨比估算,得250mm厚,这种板实在不适合用在宿舍楼里,不但笨重,而且成本高!
...楼
)教室
长
9m
宽6.9m外面过道宽2.7需要加
次梁吗?
答:
如果能有图就好说话了。按我对你字面的理解。
教室里面需要加次梁
。
8.4米*4.8米的混凝土楼板
可以不
加
次梁吗
答:
若建筑有要求,可以按整块板设计,不加次梁
。若要经济,可以做空心楼盖,经济指标不错。屋面板由于受温差较大,易出现温度受拉应力,一般均设置温度筋,温度筋与支座筋按受拉搭接长度连接。 主要以安全为主,最好咨询专业建筑师,他们会给您更准确的方案。
框架结构,
双向板
跨度
6.6*7.8
,板厚
100,一定要
设次梁吗?
答:
16的钢筋截面面积是402,8的钢筋是101,四倍的钢筋消耗。6.6*7.8,其实也
可以不
加
次梁,
因为有的建筑部运行房子中间出现梁,这个时候就要
加厚板,板厚
要在180左右。你刚开始做设计,还不太需要这种情况。刚开始一般把握原则,一款双向板一般不要超过4x4米,单向板跨度也不要超过4m。很详细了吧 ...
框架结构,
双向板
跨度
3.9X7.5
,板厚
100,需要
设次梁吗
答:
如果7.5方向
不设置次梁
的话,板厚最低要设置150mm厚,不经济,所以还是建议增加次梁一道