55问答网
所有问题
发电机定子绝缘,转子绝缘和励磁绝缘一般在什么地方摇测
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-03
测量发电机定子绕组绝缘通常在中性点或者出口处。
测量转子绕组绝缘一般与励磁系统一起在碳刷处。取下碳刷可以在滑环和大地之间测转子绕组绝缘,在碳刷部位测量励磁装置绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcGGG8LeFFeLGL8QeeG.html
相似回答
发电机绝缘测量在什么地方
测量?
答:
1、定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜
。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用
1000V摇表测量
。...
发电机
怎么
测绝缘
啊?
答:
2、测量转子绝缘。
转子绝缘测量在灭磁开关任一侧测量均可
。(任何哪一侧测量均可,测量相对地);如果有的老厂因为带有备用励磁机的励磁回路出口带刀闸的就到刀闸靠转子侧测量。具体就上面说的了,如果是带副励,主励的,那就分别需要测量主励的转子绝缘和发电机转子绝缘了,具体方法同上所述。3、...
发电机
的
绝缘
电阻是如何测量的
答:
绝缘电阻是指绝缘物在规定条件下的直流电阻,其值越大
,绝缘
性能越好。在电力系统中,绝缘电阻是衡量电气设备绝缘性能的重要指标之一。测量
发电机绝缘
电阻的方法通常采用绝缘电阻测试仪进行测量。测试时,将测试仪的“接地”端子连接发电机的接地端子,将测试仪的“测量”端子连接发电机的测量端子,然后按照测...
发电机转子绝缘
怎么测量?
答:
1、静态测量
。因为发电机转子绕组的额定电压一般都不超过soov,所以应使用500-IOOOV绝缘电阻表测量。试验时,发电机转子在静态状态下,提起碳刷,将绝缘电阻表的相线接于转子滑环上、地线接在转子轴上(不宜接在机座或发电机外壳上)。测量前必须将两滑环短路接地放电。2、动态测量。动态测量分空转和负荷...
水轮
发电机定子摇绝缘
答:
如果三相一起摇,可以不解开中性点,把三相出口短接
,转子
接地。摇表+级接地,-级接到出口铜牌上加压。如果分相摇,解开中性点,转子接地。摇A相时把B、C两相接地,摇表+级接地,-级接到A相铜牌上加压。另两相同理。
大家正在搜
发电机转子一点接地如何处理
发电机定子转子
为什么直流电机的转子叫电枢
直流电动机定子和转子
发电机转子接地
永磁电机转子
发电机转子线圈
电枢是转子还是定子
直流电机励磁方式
相关问题
三相交流同步发电机励磁机定子,转子绝缘测量
发电机转子绝缘怎么测量?
发电机定子绝缘测量方法
1.5兆瓦的发电机转子侧绝缘值在什么范围算是正常
车轮发电机定子绝缘测量方法有哪些?
发电机定子的绝缘电阻是多少
无刷励磁发电机绝缘怎么测
自并励静止励磁系统测转子绝缘在哪测?