55问答网
所有问题
变压器额定容量500kva,电压比10kv/0.4kv,计算变压器一、二次额定电流
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-13
这好基础哟。
根据变压器容量计算公式:
S=√3UI
∴I1=500÷1.732÷10=28.86(A)
I2=500÷1.732÷0.4=721.7(A)
如果你觉得我的回答比较满意,希望你给予采纳,因为解答被采纳是我们孜孜不倦为之付出的动力!
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-05-13
变压器一次额定电流29A
二次额定电流 725A
相似回答
500 kVA变压器二次电流
是多少?
答:
500Kva的变压器,
其二次侧
额定电流
是这样计算的,最简单的计算方法就是:按100Kva=75Kw=150A来计算滴!变压器 根据上面所说的简易方法
计算,
得出:500Kva=375Kw=750A 这种计算方法虽然不是很精确,但是它的确是一种非常安全有效地计算方法。你不妨试试吧!
变压器的一、
二次电流
如何
计算
?例如一台
500KVA变压器,
它的一次电流和二...
答:
变压器有单相与三相之分,你问的是
500KVA的变压器
应该是三相。单相:容量除
电压
。P=UI三相:容量除以电压再除以1.732.P=1.732*UI
10/
0.4kV
500kVA变压器
在
额定
条件下运行,其一次侧
电流
、
二次
侧电流...
答:
一次侧电流=
500
÷√3x10≈28.868=28.87(A)二次侧电流=500÷√3x0.4≈721.6878=721.69(A)或简算:
10KV
侧电流=500x0.0577≈28.85(A)
0.4KV
侧电流=500x1.4433≈721.65(A)
变压器一
、
二次额定电流
怎么
计算
?有知道的告诉下
答:
变压器
的
额定电压
所以变压器的的
额定电流
=变压器的
额定容量
/ (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100
kVA的
三相变压器,其一次电压为
10kV,二次电压
为
0.4kV,
则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
怎样
计算
:SL9-500/10(10/
0.4kV
500kVA
)配电
变压器
的
额定电压
和
额定电流
...
答:
10KV/
0.4kV,
500kVA
配电
变压器
的
额定电压
,一次侧
电压10KV,二次
侧电压0.4KV。一次侧电流:I=500/(1.732*10)=29A,二次侧电流:I=500/(1.732*0.4)=721.7A。
大家正在搜
100kva变压器高低压额定电流
16000kva变压器额定电流
变压器的额定容量是变压器的
200kva变压器额定电流是多少
100kva变压器低压电流
2500千伏安变压器额定电流
100kva变压器每相电流
160kva变压器最大电流
250kva变压器最大电流
相关问题
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,...
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,计算变压...
一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额...
已知变压器额定容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4...
三相电力变压器额定容量为315KVA,额定电压10KV/0....
有一台单相变压器,额定容量Sn=250kVA,额定电压U1n...
一台三相变压器额定容量Sn=400KVA一次二次绕组的额定电...
一台三相变压器额定容量SN400KVA=400kva,一、二...