10KV线路发生断线接地时PT开口三角的电压是多少?

如题所述

在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V。
因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3

因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)

小接地中(10KV系统),地电位移到了接地相,中性点电压升高为相电压,Uo=Ub+Uc。而其他两相电压均升为线电压且角度相差60°,开口三角形度的两相电压向量相加以后为3倍的相电压(变比为100/3V)Uo=3*100/3=100V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-12
1.中性点直接接地系统,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V
2.中性点非直接接地系统,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100/3V
第一项比较容易理解,第二项故障时,非故障相升高了根号3倍(中性点电压上升为相电压),可通过画矢量图分析出电压为3倍的零序电压,这也就是为什么有分母3
第2个回答  2012-06-11
在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-12
最大不超过100V
第4个回答  2012-06-11
33.3V
相似回答