55问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护的工作原理
电流速断保护
动作
的原理
是什么
答:
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,
当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分
,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
变压器差
流速断的工作原理
是什么?
答:
差流速断保护主要是为了在变压器差动区内发生严重短路故障时快速切除变压器,以确保变压器的安全
。为了保证装置的正确动作,速断电流的定值应按以下原则选取:1)躲过变压器空载投入或区外故障切除时可能产生的最大励磁涌流。2)躲过变压器差动区外端部故障时穿越电流造成的最大不平衡电流.3)以上电流按基波值...
限时
电流速断保护的工作原理
是什么?
答:
瞬时电流保护的保护范围不能达到线路的全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作
,因此需要增加另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的全长,并具有规定...
三段式
电流保护的原理
答:
<DIV style="TEXT-ALIGN: left">1、
工作原理
及整定计算的基本原则<BR> 由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此我们考虑增加一段新的保护,用来切除速断范围以外的故障,保护本线路的全长,同时也能作为
电流速断保护的
后备保护。由于要求它必须保护本线路的全长,因此它的保护范围...
无时限
电流速断保护的工作原理
是什么,简述。
答:
电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸
,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路...
什么是
电流速断保护
?
答:
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常
工作
时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过
电流保护的
基本
原理
。故障电流越靠近电源点,短路电流越大。过流一段保护,也俗称
速断保护
。这个保护的...
过
电流保护
动作
原理
答:
过
电流保护
一般分为定时限与反时限过流保护,
电流速断保护
,中性点不接地系统的单相接地保护。由电流继电器,时间继电器和信号继电器组成,电流互感器和电流继电器组成测量元件,用来判断通过线路电流是否超过标准,时间继电器为延时元件,它以适当的延时来保证装置动作有选择性,信号继电器用来发出保护动作信号。...
什么是
电流速断保护
答:
短路电流很大,根据继电器的基本动作
原理
可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过
电流保护
和
电流速断保护
正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速...
变压器
速断
、过流
保护的
差别在呢?
工作原理
各是什么?
答:
变压器速断、过流
保护的
差别:
速断保护
动作定值大,无时限(或时限很小0.2秒),是变压器的主保护;过流保护动作定值小,一般是额定
电流
的1.2---1.4倍,有时限,是变压器的后备保护;工作原理:两者
的工作原理
是一样的。都是通过反应电流变化,达到动作值就动作,去启动开关的跳闸回来。
电流速断保护
是什么?
答:
电流速断保护主要保护短路故障。限时
电流速断保护的工作原理
是什么?瞬时电流速断保护的保护范围不能达到线路全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作,因此需要增加另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。对限时电流速断...