55问答网
所有问题
设备接地极的间距是多少?
集气站内设备较多,路线较长,要把接地连接在一起,图纸上没有具体说明。只知道接地极间距不少于5米。能不能做成10米?急用.....
谢谢各位前辈!
举报该问题
推荐答案 2012-07-10
当然可以做成10m,只要不小于5m就没有问题。
根据放电散流的理论,只要间距不小于接地极的长度就可以,如果空间不受限制,通常可以选择是1.5倍的接地极长度。国内通常是按照5m,也就是接地极长度的2倍进行要求的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cccGLcQGe.html
其他回答
第1个回答 2012-06-30
你上你问问题这个界面上有“新闻 网页 贴吧 知道 MP3 图片 视频 地图 百科 文库”文库里有,
接地极
标准,就按这个作,设备接地极间距没有严格规定。近距离没有规定。但远距离200米必须做
重复接地
。希望可以帮上你。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-04
一般距离为接地极长度的两倍
相似回答
垂直
接地极的间距
应该不小于
多少
米
答:
垂直接地极的间距是应该不小于5m的
,没有具体的计算过程,原因如下:因为垂直接地体的间距
不宜小于其长度的2倍
。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤,这种影响称为屏蔽效应。这使接地装置的利用率下降,所以垂直...
设备接地极的间距是多少?
答:
当然可以做成10m,只要不小于5m就没有问题
。根据放电散流的理论,只要间距不小于接地极的长度就可以,如果空间不受限制,通常可以选择是
1.5倍的接地极长度
。国内通常是按照5m,也就是接地极长度的2倍进行要求的。
人工
接地体
中,
接地极
之间距离一般
为多少
米左右,深度为多少米?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。
一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍
。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道
不宜小于3m
,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
接地极
标准
多少
米
答:
该标准长度应为2.5m,
接地极间的距离为5m
。接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理。使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于...
为何垂直
接地极间距
不小于5m,那个规范上有具体的计算过程?
答:
规范上是没有具体的计算过程的,制定规范的时候一般是由多个专家或根据经验或理论计算等共同制定的条文.08民用建筑电气设计规范第11.8.4条和建筑物防雷设计规范第4.3.2条:垂直接地的长一般为2.5m.为了减小相邻
接地体的
屏蔽效应,垂直接地体间的距离及水平接地体间的距离一般为5m,当受地方限制时可适当...
大家正在搜
大型设备的间距是多少
接地极间距多少米
接地极间距一般不小于多少
避雷接地地极的间距
设备与设备间距
井下设备与设备间距
接地极间距
地线间距多少
主辅接地极间距
相关问题
人工接地体中,接地极之间距离一般为多少米左右,深度为多少米?
防雷接地极间距一般是多少
静电接地桩和设备接地桩应间隔多少米
机房直流系统接地与防雷接地之间距离应大于多少米?
为何垂直接地极间距不小于5m,那个规范上有具体的计算过程?
设备接地电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
机房接地铜排绝缘子的距离一般多少?
同时装设局部接地极和辅助接地极,且两者之间的距离不得低于5m...