是消防喷淋管道。(设计图纸变更后)图纸上消防喷淋管道“累计”总长:DN150=106米,DN50=13米,DN40=135米,DN25=54米(比原来管道增加了长度)。这是我CAD图纸上实测的各管径累计总长度,但实际施工安装中镀锌钢管是“6米/根”肯定存在一定量的损耗(切割施工安装要求的长度什么的),我不可能按、比如:DN50=13米,我不可能只买2根镀锌钢管,需要买3根,卖的人也不可能剧开来卖给我,所以必然要比图纸上测的的总长多算一点,这个“多算一点的量”,国家安装工程量计算当中是怎么来计算确定的?!(是施工方,因为实际增加了多少工程量报上去,最终要“审计”,审计时我施工方上报,需要提供“工程量怎么算、得来的”依据。)
我网上搜到的回答:损耗通常来说只是指材料,比如管道安装,图纸量是100m,如果做预算的话,那么会乘个损耗系数,一般为1.06或1.09。做清单的话直接套定额,在含量一栏就有系数。(不要“一般为1.06或1.09”要就确实依据的“损耗系数值”请说出出处和依据,比如那册定额、06还是10定额什么的,谢谢!)
超过部分就是机械设备在运转或运行过程中所损耗的部分。实际耗用量与额定耗用量之比即为损耗系数。一般规定,煤的损耗系数为1.1,水的损耗系数为1.15。
如管道工程量10M的话,管道材料量是10*1.06=10.6m。这个1.06损耗系数值的来源,是取自人、材、机消耗定额,是经国家统一测算出来的。
扩展资料:
工程量即工程的实物数量,是以物理计量单位或自然计量单位所表示各个分项或子分项工程和构配件的数量。
工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。
自然计量单位是以物体的自然属性来作为计量单位。如灯箱、镜箱、柜台以 “个”为计量单位,晒衣架、帘子杆、毛巾架以“根”或“套”为计量单位等。
物理计量单位是以物体的某种物理属性来作为计量单位。如墙面抹灰以“m2”为计量单位,窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位等。
根据设计流量,按照标准GB50084-2001从支管算起,根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头。
DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。
参考资料来源:百度百科-损耗系数
是消防喷淋管道。是施工方,因为实际增加了多少工程量报上去,最终要“审计”,审计时我施工方上报,需要提供“工程量怎么算、得来的”依据。)
追答工程量包括施工需要的工时,每个工时的费用(需要根据你们那边的工资情况说明),机械费用(包括运费,现场卸车费也含带一定人工费,一般都是按照小时算的),费用方面只要你们那边对于这个更改花上钱的都要列上去,说实话材料方面如果甲方项目经理一定要材料损耗数值的话,你只能根据实际情况算出来一个(一般算的大点利于自己,剩余材料一般还是施工方后期处理)提供依据文件这个问题有点不好弄,工程预算案规范文件,我做了两年多的喷淋设计带现场指导安装,这个文件不同的情况都不一样,根据实际情况而定的,没有精确的标准,喷淋行业真正有资质的很少,这方面东西一直很欠缺。