建筑给排水中,给水管做的保温如何计算它的工程量?

给水管的管径DN50,保温厚度20,保温用材高压聚乙烯发泡体,管的长度设为L。试问给水管保温的工程量?具体到公式。谢谢!

  工程量计算总的顺序:由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。
  计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。
  1、室内给水管道工程量管道以施工图所示管道中心线长度“m”计量。不扣除阀门及管件所占长度。室内外管道界线划分:入口处阀门井或外墙皮1.5m处。
  2、室内给水管道定额的使用按管道材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口方式(丝接、焊接、承插接口、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次使用定额。
  3、管道本身为未计价材料其管材未计价材料费按下式计算:管材未计价材料费=图示工程量×管材定额损耗率×管材单价
  4、管道安装已包括内容接头零件、水压试验、穿墙及过楼板的镀锌铁皮套管安装,直径DN32以内管的管卡托钩的制作安装,均综合在定额之内。
  5、室内管道安装不包括内容:穿墙、过楼板镀锌铁皮套管的制作、工程量以“个”计量。钢管材质的穿墙及过楼板套管安装,以“个”计量。DN32以上的钢管支架以kg计算制作费用,并列项计算支架的除锈、刷油漆等费用。室内铸铁管件应按设计数量另行计算。
  6、室内给水管道的消毒、冲洗以直径大小分档,按管道长度(不扣除阀门管件所占长度)以m计量。
  7、室内给水钢管除锈、刷油漆工程量均以管道展开表面积计算工程量。按下式计算F=πDL管明装部分一般刷底漆一遍,其他漆两遍;埋地或暗装部分管道刷沥青漆两遍。
  8、室内给水铸铁管道除锈、刷油工程量均以管道展开表面积计算。按下式计算:
  F=1.2πDL1.2—承插管道承头(大头)增加面积系数。
  9、室内给水管道沟土方量计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-06
按不同保温材料品种、管道直径,计算保温层体积,以m³计。计算管道长度时不扣除法兰、阀门、管件长度。
计算式V=Lπ(D+δ+δ*3.3%)*(δ+δ*3.3%)=Lπ(D+1.033δ)*1.033δ
L-管道长度
D-管道外径
δ-绝热保温层厚度
3.3-保温层偏差本回答被网友采纳