静压桩施工试桩时进行静载试验,工程桩完成后还需要选取多少进行静载试验吗,还需要进行大应变实验吗,迷茫

如题所述

施工前进行试桩目的在于检验桩的设计参数能否达到设计承载力,工程施工完成后进行静载试验目的在于检测施工后桩的承载力能否达到设计要求,一般抽选总桩数的5%,且不少于5根。批量静载试验后,没必要再进行高应变动力检测。

按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的规定:为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。

扩展资料:

现存问题

1、 检测人员素质参差不齐,有些单位的检测人员是刚进城的劳务人员,从而造成对标准规范执行的偏差,记录不符合要求,现场操作马虎,有些检测单位甚至是三无单位:无检测资质、无检测人员、无检测设备;

2、 现场准备工作不认真,测试仪表不符合要求,特别是现场基准梁的架设以及锚桩、基准桩、试桩间的布置间距不符合规范的规定,在加载设备方面,受现有设备的限制,采用大千斤顶量测小吨位桩,这就如同大称称轻物,其精度不可能满足测试要求;

3、 不认真执行规范制定的试验步骤,提前加压或记录,卸载时不进行回弹观测;

4、 检测报告不规范,内容过于简单,无工程概况及土层分布情况。

参考资料来源:济南工程监督站-住房建设部发布《建筑基桩检测技术规范》公告

参考资料来源:百度百科-桩基静载试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
  按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的规定:
  3. 3检测方法选择和检测数量
  3. 3. 1为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。
  3. 3. 2打人式预制桩有下列要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测。在相同施工工艺和相近地基条件下,试打桩数量不应少于3根。
   1 控制打桩过程中的桩身应力;
   2 确定沉桩工艺参数;
   3 选择沉桩设备;
   4 选择桩端持力层。
  3. 3. 3混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3. 1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定:
   1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%。且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根;
   2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根;
   3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1、2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测;
   4 当符合本规范第3. 2. 6条第1、2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。
  3. 3. 4当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。
   1 设计等级为甲级的桩基;
   2 施工前未按本规范第3. 3. 1条进行单桩静载试验的工程;
   3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常;
   4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低;
   5 本地区采用的新桩型或新工艺;
   6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。
  3.3.5除本规范第3. 3. 4条规定外的工程桩,单桩竖向抗压承载力可按下列方式进行验收检测:
   1 当采用单桩静载试验时,检测数量宜符合本规范第3. 3. 4条的规定;
   2 预制桩和满足高应变法适用范围的灌注桩.,可采用高应变法检测单桩竖向抗压承载力,检测数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根。
  3.3.6当有本地区相近条件的对比验证资料时,高应变法可作为本规范第3. 3. 4条规定条件下单桩竖向抗压承载力验收检测的补充,其检测数量宜符合本规范第3.3. 5条第2款的规定。
  3. 3. 7对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可选择下列方式之一,进行持力层核验:
   1 采用钻芯法测定桩底沉渣厚度,并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,检测数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根;
   2 采用深层平板载荷试验或岩基平板载荷试验,检测应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定,检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。
  3. 3. 8对设计有抗拔或水平力要求的桩基工程,单桩承载力验收检测应采用单桩竖向抗拔或单桩水平静载试验,检测数量应符合本规范第3.3.4条的规定。
第2个回答  推荐于2016-12-02
施工前进行试桩目的在于检验桩的设计参数能否达到设计承载力,工程施工完成后进行静载试验目的在于检测施工后桩的承载力能否达到设计要求,一般抽选总桩数的5%,且不少于5根。批量静载试验后,没必要再进行高应变动力检测。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-06-23
要选百分之二十, 结束后还要进行大应变实验
相似回答