55问答网
所有问题
当前搜索:
管桩静载试验荷载如何进行
预应力混凝土
管桩
施工完毕后几天可以挖土,什么时候做
静载试验
?
答:
预应力混凝土
管桩
施工完毕后3天可以挖土,做
静载试验
一般是28天以后。
规范上要求静压预制
管桩
需静置多长时间后才可以做
静载
检测
试验
?
答:
规范上要求静压预制管桩需静置25天后才可以做静载检测试验
。资料拓展静载试验,是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。静压桩是工程桩基施工的一种方法...
静压
桩静载试验
介绍?
答:
静压桩需要做静载试验,一般按设计特征值的2倍做终压为控制指标,不能取消。CBI中达咨询针对静压
桩静载试验进行
如下相关信息的介绍:静压桩必须要做静载试验。静压桩一般都是小直径预制桩(属摩擦桩)对这种桩而言大多数设计都是以群桩的形式出现的,在施工中不可避免的会出现挤土效应,因为是预制桩作...
预应力混凝土
管桩
施工完毕后几天可以挖土,什么时候做
静载试验
答:
根据《建筑基桩检测技术规范》第三条,
第六条规定可知:预应力混凝土管桩施工完毕后3天可以挖土,做静载试验一般是28天以后
。
预制桩的
静载试验
应达到哪些要求?
答:
以单桩竖向抗压为例,以下是终止加载条件:1、某级
荷载
作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm 2、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且24h未达到稳定条件 3、达到设计要求的最大加载值。桩基
静载试验
的应用 一般情况下,桩基静载...
管桩
顶面距离自然地坪有3米,
如何
做
静载试验
答:
难道标高就是3米吗?如果不是,就要截桩处理与地坪同高或略低均可。如果是,可能要加固桩头,一般做1.5*1.5米的高度6米(3米在地下、内孔还要混凝土填芯)才能做
静载试验
,这么高加载也不安全,还应做好配重块防倒塌措施。
建筑
管桩
基础
如何
试桩?分享试桩全过程施工方法?
答:
对施工完成的
管桩
空洞采用素土回填。土方开挖时,预留土方保护层,采用人工配合,清除桩间土方。禁止机械碰撞桩头造成桩身破裂。五、成桩质量检测试桩完成后,待土体恢复固结后,按设计要求需
进行静载荷试验
,以确定桩身承载力,同时可对地质情况进行一定的判定。土体固结时间规范有具体要求,一般砂土为10-15天,黏土及淤泥土...
桩基,是先做
荷载
实验还是先破桩,破桩标高
如何
确定?
答:
基桩的
静载试验
是按参建五方协商随机点取总桩数的1%,不少于3根
进行
的。两种方法,第一水准仪测;第二,用全站仪测,记得在要输入仪器高度和棱镜的高度。承台是桩与柱或墩联系部分。承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成桩基础。承台分为高桩承台和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土...
管桩
复合地基
静载试验
答:
给出了复合地基承载力的话,就应该按照79-2002做压板
载荷试验
,按照复合地基静载
静载试验
来确定承载力,至于你说的s/b或s/d的问题,只跟承压办面积有关(承压板面积跟桩间距和布桩方式有关)。如果给出单桩承载力,就按单桩竖向抗压载荷试验做。如果对预应力
管桩
做复合地基这种新的施工方法有疑问可...
静压桩要做
静载试验
吗?
答:
需要做
静载试验
,一般按设计特征值的2倍做终压为控制指标。 不能取消。静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力
进行
抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力...