55问答网
所有问题
风机盘管供回水温差一般为多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-09
正常运行后, 供回水温差大于或等于5度为正常,否则为制冷效果差
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cc8ceLII4.html
其他回答
第1个回答 2012-07-04
理论设计是5度温差;
实际运行一般在3~5度之间。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-07-04
5度
参考资料:
GB/T 19232-2003
相似回答
风机盘管
厂家允许的
供回水温差
的工作范围?2-10度么?
答:
10度温差太大了。
一般控制在3~8度是没有问题的
。
为什么
风机盘管
的选型供热量都大于供冷量
答:
而夏季要求7度供水,温差5度
,应该是考虑了冷源的原因。冬季只要求60度供水,是考虑盘管热膨胀以及结垢问题,温差没必要限定。通常制热量是制冷量1.5倍,考虑K值近似不变的情况下,冬季供回水温差一般在7.5~8度。
中央空调冷冻系统
水温
及回/出风咀
温差
问题,高分求教!
答:
中央空调冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。
正常的出水与回水温差不大于5.5度
。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
温差是
什么意思?
答:
在风机盘管采暖系统中,
理想的家用电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用 4 - 5 ℃
。适当的调节供回水的温差,可以提高传热系数,使效率变高,能够大幅度降低整个采暖期的运行费用。定义 电锅炉是以电力为能源,利用电阻发热或电磁感应发热,通过锅炉的换热部位把热媒水或有机热载体(导热油)加热到一定...
风机盘管
的
供回水温差
可以是15度吗?
答:
风机盘管
流量达不到额定流量,按照
温差
15度来设计流量不可行,须知,风机盘管的水温差,要变化大,应当是盘管内的表冷器应更换。请看热平衡公式:KFΔt=G(t1-t2),前者为传热温差,后者为水温差。显然,水量G的下降为原定水量的1/3,会使K值下降幅度很大,达不到要求的换热量值。将用户定位在中小...