西门子MICROMASTER420变频器怎么用4-20MA的外部模拟量电流控制风机的转速

变频器是西门子的MICROMASTER420,要用一台智能温控器的4-20MA的模拟量输出来控制风机的转速,当温度高时风机的转速高,温度低时风机的转速低,温控器的模拟量输出接变频器的哪个端子,参数怎样修改?

例模拟量输出的地址为AQW1,把输出回路接到变频器上



0---20ma对应0---32000,这样我们得到一个函数,Y=1600X,假如我们想要10MA的电流,

只需把16000赋值到AQW0中即可,

这个线性关系怎样得来的见下图

这里用到了数学函数Y=KX+b这个函数

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-11
在变频器的输入通道中选择中,选择4-20ma作为输入给定类型,然后根据电机铭牌参数设定变频器的相关电机参数,就可以通过4-20ma的电流给定调节风机转速了
第2个回答  2012-10-05
把温控器的4-20mA,接到变频器的4-20mA输入端子上,参数看手册调一下频率给定源为4-20mA外部给定就好了。
第3个回答  2012-10-07
最基本的应用,参见我这个资料的最后两页,有接线图和参数设置。http://wenku.baidu.com/view/169db155ad02de80d4d840d9.html?st=1本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-10-05
建议看看对应的手册,这本手册网络可以免费下载的到,参数设置为外部命令控制源。本回答被网友采纳