西门子变频器MICROMASTER420用外部0-20MA的模拟量电流怎么控制电机转速

变频器是西门子的MICROMASTER420,要用一台智能温控器的4-20MA的模拟量输出来控制风机的转速,当温度高时风机的转速高,温度低时风机的转速低,温控器的模拟量输出接变频器的哪个端子,参数怎样修改?

西门子变频器MICROMASTER420好像没有4--20ma输入功能。只有0--10V模拟量输入。端子3 ADC+ 端子4
用台达或一些国产品牌变频器,大多有4--20MA模拟量输入。或选择温控器有0---10V输出
温控器要选择反向输出(制冷模式),这样温度高才是20MA输出,低时是4MA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-05
首先,把温控器输出的4-20MA和变频器输入的4-20ma端子相连接。
二、要在变频器上设定参数,参考手册啦!设成采用外部模拟量来控制,最高频率60HZ,和最低频率0HZ,也就是量程0-60HZ。 4-20ma对应就是0-60HZ了,,,,成线性。这是没有通过PID控制的。。。。

也可以使用变频器自带的PID功能本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-04-13
一,把温控器输出的4-20MA和变频器输入的4-20ma端子相连接。
二、要在变频器上设定参数,参考手册啦!设成采用外部模拟量来控制,最高频率60HZ,和最低频率0HZ,也就是量程0-60HZ。 4-20ma对应就是0-60HZ了,,,,成线性。这是没有通过PID控制的。。。。
第3个回答  2012-10-05
你从百度文库搜索西门子MICROMASTER420使用手册,就可以知道答案了