怎样计算变压器的负载能力

如题所述

变压器是用视在功率S表示,S=1.732UI。带的负荷是有功功率P,P=1.732UIcosΦ=ScosΦ (cosΦ,功率因数),理论上功率因素一般以0.8计,所以 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ =0.8S

变压器带额定负载、轻栽或空载,都可以长期运行,还具有一定的过载能力。
按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟

影响变压器使用寿命的主要因数是温度。
变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。

变压器等值老化原理
等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命,两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命。

变压器绝缘老化六度原则:
当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃,其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃,绝缘寿命就降低1/2,这就是绝缘老化的“六度法则”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-24
从实际经验上来说 只要你能保证你的变压器温度在一个合理的范围内多大负荷都行
如果能保证变压器温度不超 90度 你就是超了1000% 都可以 主要是温度
也就是说冬夏的变压器过负荷程度是不一样的 冬天室外的变压器 过负荷程度可以稍高一些 夏天就要差点了 环境温度不一样
第2个回答  2012-10-19
输入电流,输出电压,再考虑损耗。
第3个回答  2019-06-11
变压器负载容量计算公式
1250kva变压器负载容量计算公式:
1、1250kVA是变压器的视在功率,可以包括有功功率和无功功率。
2、就看的负载性质了。是电阻、电感、电容性负载
3、如果功率因素是0.8。那么它最大可以带1250(kVA)*0.8=1000(kW)的有功功率。和1250(kVA)*0.2=250千乏的无功功率。
4、如果是纯电阻负载(在理想的情况下)。那就可以1250千瓦的有功功率
10kv变压器的容量是多少(计算公式怎么写):
变压器容量是一个定值,在变压器铭牌上就有明确的数据。那跟10KV或35KV什么的没关系.
跟10KV吗关系,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n
三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n
(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)
)。
把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
还要知道变压器工作电压,正常情况下
:容量=额定电流*额定电压/0.8
如果是3相要再乘3
变压器容量计算公式:
打桩机2台
150KW\台
300KW
龙门吊3
80KW\台
240KW
搅拌机4台
20KW\台
80KW
施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器
620KW
1000KVA的变压器额定电流为1000000÷400÷1.732=1443A
如果功率因数控制在0.9以上。
相似回答