55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短时过负载能力试验
什么叫
变压器
短路试验和
负载试验
?
答:
变压器短路试验
就是
负载实验
,高压加额定电流,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”。变压器空载实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。
变压器
过载
能力
如何测定?
答:
油浸式
变压器过载能力
及时间:
过载
10% 变压器可持续运行 180 分钟 过载 20% 变压器可持续运行 150 分钟 过载 30% 变压器可持续运行 120 分钟···如果过载量和过载时间过长则会影响变压器的使用寿命。
变压器负载试验
和短路试验是否为同一项试验?
答:
变压器负载试验
用于测量变压器的阻抗电压和负载损耗。是将变压器一侧端子短接,在另一侧施加电压,让线圈中流过额定电流,此时所加的电压即为变压器的阻抗电压,此时变压器所消耗的功率即为变压器的负载损耗。正因为如此,负载试验通常也称为短路试验。通常只测额定档。但要搞清楚,这个短路试验与突发短路试验(...
变压器短时过负荷
规定
答:
法律分析:规定
变压器
允许
短时过
荷20%运行,短时指4个小时以里。 上层油温必须在85°以内时。法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家...
变压器
的过载
能力
为多少
答:
过载
呀,短时间可超过25%-30%。长时间不超过10%。要不就烧变压器
变压器
过载
能力
及时间
答:
根据爱采购网得知,
变压器
过载
能力
及时间如下:1.理解变压器过载能力,变压器的过载能力是指变压器能够承受的最大电流
负荷
,通常以变压器额定容量来衡量。额定容量为50KVA的变压器能够承受的最大电流为安培(A),即150A,如果
负载
电流超过150A则会造成过载现象。2.计算变压器过载时间,变压器过载时间指的是...
变压器
的过载
能力
为多少
答:
变压器的过载
能力
为短期正常的百分之二十五到三十,长期的百分之十左右。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频
试验变压器
、调压器、...
变压器
的空载
试验
和短路试验的目的是什么?
答:
变压器
的空载
试验
主要是测试铁芯性能,是变压器的例行试验;短路试验是特殊试验,而且是破坏性试验,也是变压器最难通过的试验,考验变压器的抗短路
能力
。变压器的空载试验从变压器的任一侧绕组施加正弦波额定频率的额定电压,其它绕组开路,测量变压器的空载损耗和空载电流的试验。空载电流以实测的空载电流I0占...
变压器
的短路
试验
是怎么回事?
答:
变压器
空载实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得
试验
数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。短路试验就是
负载
实验,高压加额定电流,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”。 一般加在高压侧,低压侧开路的话,那么在低压侧达到额定电压时的高压侧的电流就是空载电流。低压侧短路时,那么...
110kV主变 30min内
过负荷能力
是指什么
答:
根据
变压器
运行规程的规定,30min内
过负荷能力
是指短期急救负载运行方式。在此种运行方式下应投入所有冷却器并尽量限制过负荷倍数,尽量缩短过负荷时间记录过负荷期间的变压器电流、温度。对有严重缺陷和绝缘有弱点的变压器不宜超过额定电流运行。具体的过负荷倍数要考虑过负荷前的负荷系数来确定。具体见变压器...