和利时dcs,怎样编程分成控制

分程控制时必须要人工调整阀门定位器的信号范围吗?

分程,我这样实现过:控制夹套水温,监测夹套水温度,反馈给DCS,然后DCS经PID运算输出一路4~20mA的控制信号,这一路控制信号控制两个调节阀(一个控制冷冻水、一个控制热水)的开关动作,两个阀门的定位器像电阻一样串联连接,即一路4~20mA同时通过控制两个阀门的定位器;两个阀门热水阀是气开式、冷水阀是气关式,冷水阀4~12mA对应全开~全关,热水阀12~20mA对应全关~全开,总之12mA中间位时,两阀都是关闭的。定位器肯定是要人工调整的,毕竟正常都是气开阀4~20mA对应全关~全开。程序上编程忘了具体怎么处理的了,见谅...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-19
记得好像是需要的
相似回答