在和利时DCS中,我要实现流量累积,和利时的编程我看了,但就是OR前面的指令不明白,不知道如何用
编程如下,其中GLT003是指瞬时流量,GLT002-LJ指累积流量,但逻辑或前面的指令是什么意思啊,查了好多资料没看明白,请高手指点。非常感谢,图有点看不清,麻烦放大一下
举报该问题
推荐答案 2012-08-27
GL T003-RS应该为手动清零信号,需要在关联到画面上做按钮控制。
GL T003-AC.SS是积算模快的溢出信号,积算模块本身有个累计最大值,当累计值达到最大值就会输出这个信号强制清零。
逻辑或
是指两种清零方法都可以使累计值清零。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c8RLLFccF.html
其他回答
第1个回答 2012-08-27
rs是流量复位信号
or两个输入脚为人工复位信号和流量到达一定值的复位信号
后面的为半浮点数转浮点数模块,流量累计值给GLT002-LJ
第2个回答 2012-08-25
累积清零
相似回答
和利时
PLC 做
流量
累计程序,以做出了瞬时值,如何做出累计值的程序,(用...
答:
和利时的PLC没接触过
,在和利时的DCS中,
有一个专门用来流量累计的功能块“HSACCUM”,可以通过它很方便的实现对各种流量的累加计算。据说和利时PLC和DCS的控制器算法大同小异,不知道他的PLC中有没有该条功能,其实流量累计就是在一个周期内对模拟量实现采集,然后通过加法累加计算
,实现
并不难。希望可以...
和利时DCS
累计
流量
偏大的原因
答:
一般
累积量
是通过ACC之类的控制算法模块实现的计算。如果瞬时
流量
正确(和现场流量比对),说明现场仪表、
DCS
的各硬件相关设置均无异常,应该是控制算法问题。例如设置了错误的累积参数,或者累积相关的模块或者算法出现了问题,这需要具体分析。
和利时DCS
自定义变量历史曲线不正常?
答:
因为这个测点没有做历史存储。只是你打开曲线后,存在临时缓存了。你把该测点配置成保存历史存储(归档),下回打开就自动能显示之前的了。