输出电压是380伏,功率是250千瓦的电机,用铜(铝)线电缆传800米远,应该用横截面积多大的?怎么算呀?

如题所述

这么远的距离,用380V供电不划算,损耗太大,规程供电,380V供电半径,不能大于600米。
设电压损失 △U=5%
铜线 S=PL/C△U=250X800/77X6=200000/385=519.35≈ 520mm²
铝线 750mm²

电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-20
铜线电阻率0.0172250KW 电流500A导线长度800m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/500=0.028欧姆求铜线截面S=PxL /R=0.0172x800/0.028=491.4平方因此,应选用铜线截面不小于500平方才行。
第2个回答  2012-10-20
我个人认为可能需要就近安个变压器合理一些,你的电流是很大的了。如果用380直接传输过去有点恼火。电源线粗不说,估计总得有个300个平方吧,并且这么远这么粗的线你不可能架空,都得埋地沟,加上如果以后的线缆损坏了,你再去维护恐怕费用,你用个10KV架过去,安个变压器,估计成本还低些。你自己算算、