用电压380伏总功率为250千瓦电机,问应选用多大的平方的铜线?

架空线约150米

先根据电流选线,250KW电流约500A,查表的结果应该选用150平方铜线,电压降百分比 250×150÷(83×150)=3电压降为3%,完全满足
功率×距离米÷(系数×横截面积) 380线路铜线取83铝线取50
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-21
电流为500A
选择185MM平的铜线比较合适,其载流量为空气中519A ,地下530A满足要求
第2个回答  2011-05-21
可以选用185平方毫米的铜线两根并联使用。也可以使用大于500平方毫米的铜线。
第3个回答  2011-05-21
如果电机距变压器没有超过250米远(变压器供电有效半径250米左右),250KW电机电流约500A须用240x3+120x1的铜芯电缆。 185mm的偏小些,此型号适用于400A以内电流。
第4个回答  2011-05-21
电流为500A左右,可以据此选择电线。
第5个回答  2011-05-21
用125平方的线就可以了。
相似回答