55问答网
所有问题
跌落式熔断器要试验吗?
安装后需要试验吗?
举报该问题
推荐答案 2012-10-23
跌落式熔断器不用试验,但是要根据实际负荷确定熔丝大小,选择电力部门认可的厂家产品。为安全起见,不宜太大,额定负荷之上选择最近一档。小于或等于电力部门的额定电流最好。
为保险起见,查一下安规或者运规。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRR4RcceL.html
其他回答
第1个回答 2012-10-23
注意是高压线路,变压器的前端,在安装前查看一下是否完好,它也就是个保险丝
第2个回答 2012-10-18
需要
追问
那需要做什么方面的试验呢?耐压还是限流什么的?
相似回答
高压
跌落式熔断器
耐压
试验
怎么做
答:
电源侧、负荷侧、动、静触头用导线短接好后,用2500-5000v兆欧表测试绝缘电阻
,对地(支柱金属部分)做工频耐压试验,最后再测试试绝缘电阻(值与耐压前应其本相同)。
跌落式熔断器
绝缘电阻测试连接方法
答:
直接测量法、相间测量法
。1、直接测量法:将绝缘电阻表的“L”端连接到线路侧,将“E”端连接到接地侧,同时将测量范围调整到规定值以上,记录读数。2、相间测量法:将绝缘电阻表的“L”端连接到一相线路侧,“E”端连接到另一相线路侧,同时将测量范围调整到规定值以上,记录读数。
高压
跌落式熔断器
应符合哪些要求?
答:
【答案】:高压
跌落式熔断器
安装应符合如下要求:(1)跌落式熔断器型号、规格应符合设计要求。(2)各零部件完整无缺无损,瓷件良好,转轴光滑灵活,熔丝管不应有吸潮、膨胀或弯曲变形,并经
试验
合格。(3)熔断器安装牢固,排列整齐,熔管轴线与地面垂线夹角为15o~30o,熔断器水平间距不小于500mm。(4)操作...
跌落式熔断器需要
调试吗
答:
如果配合不好当然
需要
调试!
10 kv
跌落式熔断器
安装时应符合哪些规定。
答:
检查触头接触是否良好,并作多次分合
试验
,必要时应调整。检查瓷件是否完好无损;机械机构转动是否灵活可靠;安装角度是否合适。二、熔断器的安装:①为便于操作,熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。②熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60°~75°。③
跌落式熔断器
的相间距离要符合规程要求。④跌落式...
大家正在搜
高压熔断器和跌落式熔断器
跌落式熔断器熔丝管
跌落式熔断器熔丝怎么选择
跌落式熔断器如何更换熔丝
跌落式熔断器熔丝计算
跌落式熔断器有什么用
跌落式熔断器CUTOUT
熔断器有跌落式和
负荷开关和跌落式熔断器
相关问题
跌落式熔断器需要调试吗
高压跌落式熔断器耐压试验怎么做
跌落式熔断器的正确操作要求是什么
跌落式熔断器工频耐压试验
户外高压跌落式熔断器是否需要CCC认证
跌落式熔断器安装应符合哪些规定
跌落式熔断器在预算中有没有测试费用
请高手帮帮忙,10kv变压器高压侧是否一定要安装跌落式熔断器...