答:
I=P/√3U。
跌落式熔断器熔丝计算变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A
。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不小于10A。
1000kva的变压器高压
跌落式熔断器
选多大的熔断丝?
答:
低值58X1.5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以
。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。
50kva变压器高压
跌落式熔断器
的选择?
答:
(1)先
计算
额定电流A (50K/根号3*10KV* Csna) I=50k/1.73*10k*0.9=3.2(安)(2)
熔丝
电流=3.2安*2.5倍=8安 (3)按你的
跌落熔断器
型号选(RW11型系列熔丝8安熔丝)
郭老师,请教下,在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
。_百度...
答:
容量在100kVA及以下者,高压侧
熔丝
按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,
熔断器
和...
跌落式熔断器
(
熔丝
)要怎么选择?
答:
熔断器
具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为
熔断器
具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5 -2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,...
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
选用40A的
熔丝
。因为400KVA变压器的额定电流通过公式
计算
可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
熔断器
和熔丝是不同的,千万不要搞混了...
10KV配电如何根据已知变压器容量来
计算熔断器
高压
熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。
熔断器
是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
200KvA的变压器要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的变压器要配20A的
熔丝
。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压
跌落式熔断器
作为配电变压器的...
高压侧如何选择
熔断器
答:
该变压器高压侧
熔断器熔丝
选15A是正确的,选100-200安熔丝是错误的!
跌落式熔断器
的工作原理 跌落式熔断器的适用环境
答:
跌落式熔断器
的工作原理
熔丝
管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭...